Դϴ. LSIް ̵ 1078 ..

ŸƲ1   
   ȸ 24711   õ 0    

시스템가동시...이런메시지가 출력됩니다.
 
원문
Your VDs that are configured for write-back are temporarily running in writ ough
mode. This is caused by the battery being charged, missing, or bad. Please
battery to charge for 24 hours before evaluating battery for replacement
The following VDS are affected
Press any key to continue.
 
구글번역
다시 쓰기에 대해 구성된 귀하의 VD가 일시적으로 깨닫지 못하고 있거나 남의 영장에서 실행되는
모드. 충전 시간은 배터리없는, 충전, 또는 나쁜 됨으로써 발생합니다. 제발

배터리 교체를 위해 배터리를 평가하기 전에 24 시간 동안 충전

다음 VDS이 영향을받습니다
계속하려면 아무 키나 누르십시오.
 
 
베터리교체해도 동일합니다. 혹시 이문제 해결할수 있는방법 또는 해결안하면 RAID 깨지나요?
 
ㅠㅠ
김대한
ڹ 2014-11
ʴ´ٰ µ m̳ ְ..

ī ó A/Sûϼ.
ITý 2014-11
ī尡 ҷΰ?
     
ڹ 2014-11
ҷ 𸨴ϴ.

ϼ..
stone92 2014-11
޽ δ BBU ʾƼ Դϴ.
͸ ü (24ð̻) ޵Ǿ Ǹ ϴ
ѵ״µ ȵǸ Ʈѷ ִ°̹Ƿ
Ʈѷ Ȯ ϴ.
ڹ 2014-11
BBU 2-3 ޵ νĽŰ Ʈ Դϴ.
(ǰ Ʋ⿡ ϱ )

Ʈѷ ̸ ̵ ־ ϰ.
(̵ 󰡴)

Ȯ ޵ ܿ ޵ ޵ Ʈѷ ؾ ϴ ½ϴ.
ITý 2014-11
ֽú մϴ.
Ȥ ͸ ؾϴ..ü ͸ ߰...Ф
ƹ ãƺ ϴ. ͳݻδ....;;
ڹ 2014-11
(5 ̻) BBU ϱ Դϴ.
     
ITý 2014-11
...Ф ¥.. غ ٽϴ.