¼­¹ö¿¡ esxi ¸¦ ¼³Ä¡ÇßÀ»¶§, UPS¿Í ¿¬°áÇÏ´Â ¹æ¹ýÀº?

   Á¶È¸ 28874   Ãßõ 0    

현재 NAS 에 UPS를 USB로 연결해서
UPS 배터리 상태에 따라서 자동으로 셧다운 하는 기능을 사용하고 있는데요.

이번에 마이크로서버를 장만하고 esxi 에 windows server와 xpnology를 올렸는데
여기에도 UPS를 물려줄 예정입니다.

이러한 경우 UPS에서 신호를 받아서 exsi 자체 및 게스트 OS들에게 신호를 주어서
셧다운 동작을 시키게 셋팅을 해 줄 수 있는 방법이 없을까요?

이런 환경으로 셋팅하는 경우가 흔할 것 같은데.
어떻게 하면 되는지 검색해봐도 쉽게 찾아지질 않네요.

조언을 구합니다.
ªÀº±Û Àϼö·Ï ½ÅÁßÇÏ°Ô.
±Ç¿µÄ¥ 2013-08
UPSÀÇ vmware esxi Áö¿ø¿©ºÎ¸¦ È®ÀÎÇÏ½Ã´Â°Ô ¾î¶³±î¿ä?
esxiµµ ÀÚüÀûÀ¸·Î vmµéÀ» soft shutdown ÇØÁÙ ¼ö ÀÖ´Â ±â´ÉµéÀÌ ÀÖÀ¸´Ï,
Àü¿ø Â÷´Ü½Ã vmµéÀ» ²¨ÁÖ°í Àڽŵµ ¾ÈÀüÇÏ°Ô ²¨Áö°í.
Àü¿ø Àç Àΰ¡½Ã ÀÚµ¿À¸·Î ÄÑ¸é µÉµíÇÕ´Ï´Ù.
¹°·Ð ¼­¹öµé¿¡´Â vmware tool ÀÌ ¼³Ä¡µÇ¾î ÀÖ¾î¾ß°ÚÁÒ


QnA
Á¦¸ñPage 3327/5603
2014-05   4526500   Á¤ÀºÁØ1
2015-12   1077676   ¹é¸Þ°¡
2013-08   23591   ¾Ç¶¥
2013-08   28441   ¾Ç¶¥
2013-08   37206   ȸ¿øK
2013-08   28875   ȲÁöÈÆ
2013-08   23886   ȲÁöÈÆ
2013-08   22218   dcmr
2013-08   21879   HEUo±è¿ë¹Î
2013-08   17849   ±èÀ±¼ú
2013-08   18655   ¼ÒÁÖÇѺ´
2013-08   20925   ¹æoÈ¿o¹®
2013-08   16690   °³¹Ì´Ãº¸
2013-08   15914   BJÈÄ´Ì
2013-08   19374   ¹Ú¿µÅÂ
2013-08   27166   ¼­¿ïI±èµ¿¼ö
2013-08   27539   ÀÌÄ¡·Î¿î
2013-08   25553   klein
2013-08   27061   ÀÓÁ¾¿­
2013-08   24757   ±èÅÂÇÑ
2013-08   27652   ¾Ç¶¥
2013-08   22277   ÀÌ°©ºÎ