Àü·Â·® °ü·ÃÇؼ­ Áú¹® µå¸³´Ï´Ù.

   Á¶È¸ 1994   Ãßõ 0    

 안녕하세요

장비가 증설될 예정이라 전력량을 계산하고 있습니다.


우선 랙에 들어오는 전력은 30A * 2ea(이중화) 이고 증설 후 전력사용량 최대치 기준으로 사용될 전력은 26A 정도 됩니다.

한쪽 전력이 나가면 30A 전력으로 최대 26A를 버텨야 하는 상황이 생길텐대 충분한 전력 공급이 될지 혹시 장비에 전력부족이 야기되진 않을지 우려스럽습니다.


회원님들 생각은 어떠신지 답변 부탁 드리겠습니다.


ªÀº±Û Àϼö·Ï ½ÅÁßÇÏ°Ô.
¹Ú¹®Çü 2019-11
½ÇÁ¦·Î Àü·Â·® ÃøÁ¤°è³ª ¾ÏÆä¾î ¹ÌÅÍ ºÙÀÌ°í ºÎÇϸ¦ Á־ ¾îµð±îÁö ¾ó¸¶³ª ¹öƼ³ª ½ÃÇè ÇغÁ¾ß ÇÕ´Ï´Ù..
     
½É¿ìö 2019-11
´äº¯ °¨»çµå¸³´Ï´Ù.
¾ÆÁ÷ Àåºñ°¡ µé¾î¿À±â ÀüÀ̶ó.. ½ºÆå½ÃÆ® »óÀÇ Á¤º¸¸ª ÂüÁ¶ ÇÏ¿´½À´Ï´Ù.
ÃæºÐÇØ º¸ÀÔ´Ï´Ù.
     
½É¿ìö 2019-11
IT °æÇèÀÌ Âª¾Æ °í¹ÎÇÏ°í ÀÖ¾ú´Â´ë ÇÁ·Î´Ô ´ö¿¡ ÇÑÁü ´ú°Ô µÇ¾ú½À´Ï´Ù. °¨»çÇÕ´Ï´Ù!
¹Ú¹®Çü 2019-11
º¸Åë °Ç¹°¿¡¼­ Àü±â¸¦ ÁÙ ¶§ »ç¿ë·®ÀÇ ¾à 30% Á¤µµ¸¦ ´õÇؼ­ ¿©À¯ºÐÀ» ÁÖ°í °è»êÇÕ´Ï´Ù..

26A x 130 /100 = 33.5A Á¤µµ À̹ǷÎ

30A¸é ÃæºÐÇØ º¸Àϼö ÀÖ½À´Ï´Ù..
     
½É¿ìö 2019-11
¾Æ ¾ÖÃÊ¿¡ ¿©À¯ºÐÀ» µÎ°í 30A ¶ó°í Çϳªº¸³»¿ä.

°¨»çÇÕ´Ï´Ù ¹®Çü´Ô Áñ°Å¿î ÁÖ¸» º¸³»¼¼¿ä!


QnA
Á¦¸ñPage 1060/5590
2014-05   4483281   Á¤ÀºÁØ1
2015-12   1035442   ¹é¸Þ°¡
2019-11   4503   À̹æÀÎ
2019-11   2587   ½ÎÀÌÁ¦ÀÌ
2019-11   2286   ¼ÛÁö¸¸
2019-11   2224   ¼úÀÌ
2019-11   4098   ¸®º£ÀÌÆ®
2019-11   1603   Rayi
2019-11   1531   ¸Ä¸Ä
2019-11   1947   ÃÖÀÎÁÖ
2019-11   2281   ±ô¹Ú±ô¹Ú°¡
2019-11   2467   SkyeLim
2019-11   1995   ½É¿ìö
2019-11   2385   Á¶ÀçÇü3
2019-11   4329   À嵿ÈÆ
2019-11   2673   »ßµ¹À̽½ÇÄÀÌ
2019-11   7181   Smile
2019-11   2274   NUXE
2019-11   11211   Landa
2019-11   3000   ±ô¹Ú±ô¹Ú°¡
2019-11   2488   ¶Ñ¶Ñ±è´ë¿ø
2019-11   4452   ´ÃÆĶõ