안녕하세요.

 

보통 서버들은 이중화를 해서 active-active 건 active-passive 건 한쪽에 이상이 생겨도 문제 없는 구성으로 사용하잖아요.

 

그런데 스토리지는 보통 그렇게 구성하지 않고 있는 걸로 알고 있습니다.

 

IBM에서 유지보수 온 스토리지 엔지니어에게 혹시 타 기관은 스토리지를 이중화해서 사용하는지 물어봤는데 자신이 아는 경우는 그런 경우가 없다고 하더군요.

 

물론 스토리지에는 전원도 이중화되어있고, 컨트롤러도 이중화되어있고, 디스크는 raid 로 구성되어 있는 등.. 장애에 잘 대비되어 있긴 하지만..

 

만일의 사태에 그 스토리지가 완전 주저앉게 되면 어떻게 되는걸까 싶더라고요.

 

그러던 중에 지난 주에 어느 은행 전산센터에 방문해서 물어보니 자기들은 금감원에서 시켜서 이중화를 했다고 하더군요.

 

근데 그 사람이 시스템팀이 아닌지라, 그냥 일반적인 시스템 이중화 구성을 가지고 그렇게 말한 건지 아니면 정말 기간계 통합 스토리지를 이중화한건지 모르겠더라고요.

 

혹시 대형 기관들의 핵심 시스템이 어떻게 스토리지를 이중화를 하고 있는지, 아니면 장애에 잘 대비된, 각종 부품들이 이중화된 하나의 스토리지를 사용하는지 설명해주실 수 있을까요?

 

아, 재해복구시스템이나 백업 등은 말구요~

 

- K. Joo
¹Ú¹®Çü 2015-12
SAN °°Àº °æ¿ì´Â ¼ÒÇÁÆ®¿þ¾î·Î ÀÌÁßÈ­ ÇÏ´Â °ÍÀ¸·Î ¾Æ´Âµ¥

IBMÀ̶ó¸é ¼Ö·ù¼ÇÀÌ ´Ù ÀÖÀ» °ÍÀÔ´Ï´Ù.

¹®Á¦´Â °¡°ÝÀÌ ÈÄ´ú´úÀ» ³Ñ¾î °¡°ÚÁÒ..
°³Æ÷¸® 2015-12
¹°¸®ÀûÀÎ(Storage Box) Àåºñ¸¦ Çѳª ´õ ±¸Ãà ÇÕ´Ï´Ù.
À̱âÁ¾ Vendorµµ °¡´ÉÇϳª Åë»ó µ¿ÀÏ Vendor Á¦Ç°/ µ¿ÀÏ»ç¾çÀ¸·Î ÇÕ´Ï´Ù.
Ãß°¡Çؼ­ ÀÌ µÎ°³ÀÇ Storage¸¦ µ¿±âÈ­ÇÏ´Â ¼Ö·ç¼Ç Ãß°¡ µÇ¸é µË´Ï´Ù.
Storage Volume µ¿±âÈ­ ¼Ö·ç¼Çµµ HW  Vendor Á¦Ç°µµ ÀÖ°í, SW(½Ã¸¸ÅØ) µµ ÀÖ½À´Ï´Ù.
Storage Venodor Á¦Ç°ÀÌ ¾Æ´Ñ SW·Î  ÇÒ °æ¿ì VloumeÀ» ´Ù½Ã Àâ¾Æ¾ß ÇÕ´Ï´Ù.(Storage ÃʱâÈ­)
Project óÀ½ºÎÅÍ Àû¿ëÇÏ´Â °ÍÀÌ ¾Æ´Ï¸é ÀÛ¾÷ÀÌ º¹ÀâÇØ Áý´Ï´Ù.
ÇÏ¿©Æ° ±¸¼ºÀº "Storage 1 + Storage 2 + µ¿±âÈ­ ¼Ö·ç¼Ç" ÀÌ·¸°Ô º¸½Ã¸é µÉ °Å °°½À´Ï´Ù.
¿©±â¿¡ Volume ÀÚµ¿ Fail Over ¼Ö·ç¼Ç ±îÁö µé¾î°¡¸é ºñ¿ëÀº »ó´çÈ÷ ¿Ã¶ó °©´Ï´Ù.
ÀÌ·¸°Ô ±¸¼ºÇÏ´Â °æ¿ì Åë»ó µ¿ÀÏ ¼¾ÅÍ¿¡ ½ºÅ丮Áö´Â µÎÁö´Â ¾Ê½À´Ï´Ù.
À§¿¡ ¾Ö±âÇϽŠDR °³³äÀ¸·Î ¿ø°ÝÁö¿¡ µÎ°í µ¿±âÈ­ ½ÃÅ°°í ÀÖ½À´Ï´Ù.
ºñ¿ë¿¡ ±¸¾Ö°¡ ¾ø´Ù¸é ¼¾Åͳ» ÀÌÁßÈ­ ÇÏ°í, ¿ø°ÝÁö¿¡ º¹Á¦ÇÏ°í ÀÌ·¸°Ô ÇÏ¸é °¡Àå ¾ÈÀü ÇÒ °Å °°½À´Ï´Ù.

¿©·¯°¡Áö ¹æ¹ýÀÌ ÀÖÀ» ¼ö ÀÖÁö¸¸ Åë»ó ÀºÇà±Ç¿¡¼­ ±¸ÃàÇÑ´Ù¸é ÀÌ ¹æ¹ýÀÏ°Å °°½À´Ï´Ù.
     
Pinocchio 2015-12
°¨»çÇÕ´Ï´Ù.
ÇöÀç ¿ø°ÝÁö¿¡ DR À» ¿î¿µÇÏ°í ÀÖÀ¸¸ç, PPRC ¿¡ Ãß°¡·Î DB µ¿±âÈ­ ¼Ö·ç¼Ç µîÀ» ¿î¿µÁßÀ̱ä Çѵ¥, DR °³³äÀÌ ¾Æ´Ñ ½ºÅ丮Áö ¹Ú½º ÀÚüÀÇ ÀÌÁßÈ­¸¦ °í¹ÎÇÏ°í ÀÖ¾ú°Åµç¿ä.
IBM ÅëÇÕ½ºÅ丮Áö µÎ °³¸é.. °¡°ÝÀÌ °¡°ÝÀÎÁö¶ó ¿­½ÉÈ÷ °í¹ÎÇغÁ¾ß ÇÒ °Í °°½À´Ï´Ù.
EMC ½ºÅ丮Áö ¿£Áö´Ï¾î ÀÔ´Ï´Ù.

´ëºÎºÐ ÇÑ »çÀÌÆ®¿¡ ½ºÅ丮Áö ¹Ú½º µÎ°³ÀÌ»ó ±¸Ãà¾ÈÇÏÁÒ ºñ¿ëÀûÀÎ ¸éÀÌ °¡ÀåÅ®´Ï´Ù

½ºÅ丮Áö ÀÌÁßÈ­ ÇÏ´Â °æ¿ì´Â º¸Åë ¼­¹ö¿¡¼­ ¾çÂÊ ½ºÅ丮Áö¿¡¼­ LUN À» µ¿½Ã¿¡ RAID1 ¹Ì·¯ °É¾î¼­ ÇÏ´Â °æ¿ì°¡ º¸ÅëÀÌ°í¿ä

EMC ½ºÅ丮Áö ÀÌÁßÈ­ ¼Ö·ç¼ÇÀ¸·Î ÃÖ±Ù¿¡ VPLEX ¶ó´Â Á¦Ç°ÀÌ ³ª¿Ô½À´Ï´Ù. ¾îÇöóÀ̾𽺠ÇüÅ°í¿ä

½ºÅ丮Áö----VPLEX---- ¼­¹ö ÀÌ·¸°Ô Áß°£¿¡ À§Ä¡Çؼ­ µ¿ÀÏ ¹× À̱âÁ¾ ½ºÅ丮Áö LUN À» °¡»ó½ºÅ丮Áöº¼·ýÀ¸·Î ¸¸µé°í ´Ù½Ã ¼­¹ö¿¡ ÇÒ´çÇÏ´Â ¹æ½ÄÀ» ÃëÇÕ´Ï´Ù

¼º´Éµµ ³ª»ÚÁö ¾Ê´õ¶ó±¸¿ä
epowergate 2016-01
±âÁ¸ÀÇ ½ºÅ丮Áö¸¦ ¾î¶»°Ô »ç¿ëÇÏ°í ÀÖ´ÂÁö¿¡ µû¶ó¼­ ´Ù¸¨´Ï´Ù.
¼­¹ö¸¦ Storage·Î »ç¿ëÇÏ´ÂÁö ¾Æ´Ï¸é Àü¹® Storage¸¦ »ç¿ëÇÏ´ÂÁö¿¡ µû¶ó ´Þ¶óÁý´Ï´Ù.

½ºÅ丮Áö¼­¹ö ¹Ú½ºÀÇ 2ÁßÈ­´Â DRBD µîÀ¸·Î °¡´ÉÇÕ´Ï´Ù.
µ¥ÀÌÅÍÀÇ ÀÌÁßÈ­ (´ÙÁßÈ­)¶ó¸é ÆÄÀϽýºÅÛÀ¸·Î °¡´ÉÇÕ´Ï´Ù.
IBMÀÇ GPFS, ReghatÀÇ GFS, Gluster, Ceph, ÀúÈñÁ¦Ç° InfiniStor µîÀÌ ÀÖ½À´Ï´Ù.

Àü¹® Storage¶ó¸é ´ëºÎºÐÀÇ Storage°¡ Á¦°øÇÏ´Â DRÀ» »ç¿ëÇÏ½Ã¸é µË´Ï´Ù.
Çã¾î 2016-01
Àü»êÀÇ ¿ªÈ°ÀÌ ¹«ÁøÀå Áß¿äÇÑ ¾÷Á¾Àε¥
Àü»ê½ÇÀ» ÁöÇÏ2Ãþ¿¡...ÁÖÂ÷Àå ¿·¿¡ ¸¸µé¾î³õÀº °æ¿ìµµ ÀÖ´õ±º¿ä
°á±¹...Æø¿ì¿¡ ħ¼ö°¡ ¹ß»ýÇؼ­ ¹°ÆÛ³»°í °ÅÀÇ 3Àϸ¸¿¡ Àü»ê½Ç µé¾î°¡´Âµ¥
Çϼö+Á¤È­Á¶+»¹..µîµî ¾ÆÁÖ..¼­¹öµéÀÌ ÀÛ»ìÀÌ ³µ´õ±º¿ä
¼­¹ö´Â µÑ°ġ°í..½ºÅ丮Áöµµ 3ÀÏÁ¤µµ Àá¼öÇÏ°í º¹±¸ÇÑ´Ù°í ³­¸®°¡ ³µ¾úÁÒ
±×·±µ¥....Àü»ê½ÇÀ»..ħ¼ö¿¡ ´ëºñÇÑ´Ù°í..¿Á»óÀ¸·Î ÀÌÀüÀ» Çß´Ù°í ÇÕ´Ï´Ù
À̱¤ÀÎ 2016-01
½ºÅ丮Áöµµ Áß¿äÇѵ¥ ÀÌÁßÈ­°¡ ¾ÈµÇ¾îÀÖ´Ù´Ï¿ä..

±× ¿£Áö´Ï¾î°¡ ¸Õ°¡ À߸ø¾Ë°í °è½ÅµíÇÕ´Ï´Ù.

Àý´ë~ ½Ì±Û·Î ÆĴ°æ¿ì´Â ±ØÈ÷ µå¹°¾î¿ä (°¡°Ý¶§¹®¿¡ ¾î¿¼ö ¾ø´Â°æ¿ì¸¦ Á¦¿ÜÇϸé)

¹«Á¶°Ç ÀÌÁßÈ­·Î ÆǸÅÇÕ´Ï´Ù. µð½ºÅ© È¿À²À» ¿Ã¸®±â À§ÇØ active - standby ·Î ±¸¼º Çϴ°æ¿ìµµ ÀÖ±äÇÏÁö¸¸¿ä