R720 SSD RAID ¼Óµµ ±¦Âú°Ô ³ª¿Â°Ç°¡¿ä??

   Á¶È¸ 40527   Ãßõ 0    

서버 : R720 H710mini 1대, R720 H710p mini 

SSD : HFS480G3H2X069N

       Data Transfer Rate Details serial Ata : 600 Mb/s

  • Drive Transfer Rate : 600 Mbps (external)
  • Internal Data Rate : 555 Mb/s (read) / 530 Mb/s (write)
  • Sequential Read : 555 Mb/s
  • Sequential Write : 530 Mb/s
  • Random Read : 96k Iops
  • Random Write : 35k Iops


성능은 이렇고 레이드 설정시에 아래와 같이 했습니다.

동일설정

Strip Element Size : 64KB

Read Policy : no read Ahead

Write policy : write Through

Disk Cache : Default


1서버 디스크 6개식 RAID5 2그룹

2서버 디스크 12개 RAID50

왼쪽이 1서버 오른쪽이 2서버입니다.

3서버로 RAID5 12개 묶어서 테스트 해볼려고 하는데 또이또이 해서안했습니다.

혹시나SSD 레이드 설정이나 캐시 설정에서 수정하면 더 좋아질 부분이 있을까요??

참고로 ESXI에서 윈도우10 VM에서 테스트한 결과입니다.


배워보자 it
dateno1 2023-06
°á·Ð¸¸ ¸»Çؼ­ ´«¿¡ ¶ç°Ô ¿Ã¸± ¹æ¹ý ¾ø½À´Ï´Ù

ÀúÁ¤µµ¸é Á¤»ó ¼öÁØÀÇ ¼Óµµ´Ï±î¿ä
     
³Ü Á¤»ó ¼öÁØÀ¸·Î ¸¸Á·ÇÕ´Ï´Ù. °¨»çÇÕ´Ï´Ù^^
H710P raid controller´Â LSIÀÇ SAS2008 chipsetÀ» »ç¿ëÇÏ´Â ÄÜÆ®·Ñ·¯ÀÔ´Ï´Ù. PCIe 2.0 X8 lane

¿ì¼± PCIe ´ë¿ªÆø ¶§¹®¿¡ 8°³¸¦  raid 0À¸·Î ¹­¾îµµ overhead °¨¾ÈÇÏ¿© 3500MB/sec ÀÌ»óÀº ³ª¿Ã ¼ö ¾ø½À´Ï´Ù.
°Å±â¿¡ SAS2008ÀÌ ¿©·¯°³ÀÇ SSD¸¦ Ä¿¹öÇϱ⿡´Â Á» ¾àÇÕ´Ï´Ù.

6G Ä«µå¶óµµ LSI 9270-8i. 9286-8e °°Àº °ÍÀº PCIe 3.0 x8¿¡ SAS2208 Ĩ¼ÂÀ» »ç¿ëÇÕ´Ï´Ù.
PCIe ´ë¿ªÆøÀ¸·Î´Â overhead  °¨¾ÈÇÏ¿© 7000MB/sec Á¤µµ
SAS2008Àº PowerPC CPU Çϳª¸¦ »ç¿ëÇϴµ¥, SAS2208Àº 2°³¸¦ »ç¿ëÇÕ´Ï´Ù.
6G Ä«µå¶óµµ ¼º´ÉÀÌ ÈξÀ ³´Áö¿ä.
±×·±µ¥ 6G SAS°¡ 8 portÀ̹ǷΠSAS ´ë¿ªÆøÀÌ 4800MB/secÀÔ´Ï´Ù.
½ÇÁ¦·Î ¾ó¸¶±îÁö ³ª¿À´ÂÁö´Â Å×½ºÆ®¸¦ ÇØ ºÁ¾ß ¾Ë ¼ö Àְڳ׿ä.

12G SAS HBAÀÎ 9300-16i¿¡ SS530 dual port 12G SAS SSD¸¦ ¹°¸®¸é ¼øÂ÷ Àб⠾²±â ¼Óµµ°¡ 2200mb/sec Á¤µµ ³ª¿É´Ï´Ù.
4°³¸¦ Windows Storage SpacesÀÇ simple stripe(Raid 0 ÇØ´ç)·Î ¹­¾ú´õ´Ï 8800MB/sec°¡ ¾Æ´Ï¶ó 6600MB/sec Á¤µµ ³ª¿À´õ±º¿ä.
ÀÌ°ÍÀº PCIe 3.0 x8 ´ë¿ªÆø ¶§¹®ÀÏ °ÍÀÔ´Ï´Ù. LSI 9405W-16i °°Àº °ÍÀº PCIe 3.0 x16 Ä«µåÀε¥, PCIe ´ë¿ªÆøÀº 2¹è°¡ µÇ´Ï Á» ´õ ³ª¿Ã °ÍÀÔ´Ï´Ù.

±×·±µ¥ 2°³ Áß¿¡¼­ ¿À¸¥ÂÊ °ÍÀÌ ÈξÀ Àß ³ª¿Í¾ß ÇÏ´Â °ÍÀε¥, ºñ½ÁÇϸ鼭 ¾à°£ ¸øÇϳ׿ä. SAS2008 Ĩ¼ÂÀÇ ÇÑ°èÀÎ °ÍÀ¸·Î º¸ÀÔ´Ï´Ù.

±×¸®°í SSD¸¦ raid·Î ¹­´Â Å×½ºÆ®¸¦ ÇÏ´Â °æ¿ì CrystalDiskMarkÀÇ ¼³Á¤¿¡¼­ NVMe·Î ¼¼ÆÃÇÏ´Â °ÍÀÌ ÁÁÀ» °ÍÀ¸·Î º¾´Ï´Ù. ¼³Á¤¿¡¼­ NVMe·Î ÇÑ´Ù´Â °ÍÀº ²À NVMe¿¡¸¸ ÇØ´çÇÏ´Â °ÍÀÌ ¾Æ´Ï¶ó queue depth¿Í thread¸¦ Á¶Á¤ÇÏ´Â °Í »ÓÀÔ´Ï´Ù.(manual settingµµ °¡´ÉÇÔ)
NVMe·Î ¼³Á¤ÇÏ°í Å×½ºÆ®ÇÏ´Â °ÍÀÌ Å×½ºÆ® ȯ°æ¿¡ ºÎÇÕÇÑ´Ù°í º¾´Ï´Ù. SSD¸¦  raid·Î ¹­´Â´Ù¸é Á¦ ¼º´ÉÀº queue depth°¡ ÈξÀ Ŭ ¶§ ³ªÅ¸³³´Ï´Ù.
raid·Î ¹­¾úÀ» ¶§ queue depth ³·À» ¶§ÀÇ 4k ¼º´ÉÀº ´ÜÀϵð½ºÅ©³ª ±×°Ô ±×°ÍÀ̹ǷΠraid·Î ¹­¾îµµ ´ÜÀÏ»ç¿ëÀÚÀÇ Ã¼°¨¼º´ÉÀº ±×¸® ³ô¾ÆÁöÁö ¾Ê½À´Ï´Ù. ±×·¯³ª queue depth°¡ Ŭ ¶§ÀÇ 4k  ¼º´ÉÀÌ Áõ°¡ÇÏ¸é ¿©·¯¸íÀÌ »ç¿ëÇÏ´Â ¼­¹ö ȯ°æ¿¡¼­´Â Â÷ÀÌ°¡ ¸¹ÀÌ ³³´Ï´Ù.
     
¿Í... °¨»çÇÕ´Ï´Ù. Àåºñ ÃÖ´ëÄ¡·Î »ç¿ëÇÏ´Â°Å¸é ±×³ÉÀú³É ½á¾ß°Ú³×¿ä