¼­¹ö¿¡ µð½ºÅ© Ãß°¡ °ü·ÃÇؼ­ ¹®ÀÇ µå¸³´Ï´Ù.

   Á¶È¸ 13945   Ãßõ 0    

안녕하세요. 초보 전산관리자입니다.


기존에 서버에 레이드5 구성으로 디스크가 구성되어있는데요.


신규 디스크 추가할시 레이드 구성 풀거나 레이드 상태에서 리빌딩자동으로 되는걸로 알고있는데요.


신규추가 디스크는 레이드에 포함시키지 않고, 그냥 추가하는 별도 디스크로 설치를 하고싶은데요.


디스크를 그냥 추가설치하면 되는건지, 아니면 다른 작업이 필요한건지 잘모르겠습니다.


설치후 다른 작업이 필요한부분이 있는지 문의드립니다.


감사합니다.

서명합니다.
dateno1 03-22
²ô°í ÀåÂøÈÄ º¼¸§ »ý¼ºÇϼ¼¿ä
epowergate 03-22
1. HDD Ãß°¡ÇϽðí
2. Raid Controller¿¡¼­ ½Å±Ô µð½ºÅ© ÀÎÁöÇÏ°Ô ÇÏ°í
3, PG (Physical Group) "Add" ÇϽðí
4. VG (Logical Group) "Add"
ÇÏ½Ã¸é µË´Ï´Ù
¹Ú¹®Çü 03-22
¼­¹ö ¸ðµ¨À̳ª ·¹À̵å ÄÜÆ®·Ñ·¯ ¸ðµ¨ÀÌ ¹«¾ùÀÎÁö ¸ð¸£´Ï ¸ð¶ó Çϱâ´Â Èûµçµ¥

¿ì¼± ÇØ´ç ·¹À̵å Ä«µå ¸ðµ¨ ¸Þ´º¾óÀ̳ª ¼ÂÆà ¹æ¹ýÀ» ±¸Çؼ­ °øºÎÇϼ¼¿ä..

°øºÎÇÒ¶§ ÀçÀÏ ÁÁÀº °ÍÀº Å×½ºÆ® ¼­¹ö¸¦ ±¸Çؼ­ »óȲ¿¡ ¸ÂÃß¾î °øºÎÇÏ°í °è¼Ó ¼ÂÆÃÇغ¸´Â °ÍÀÔ´Ï´Ù..

¹®Á¦°¡ »ý±æ¶§µµ Å×½ºÆ® ¼­¹ö·Î Å×½ºÆ® Çغ¸°í ¹®Á¦¸¦ Ç®¾î º¸´Â °ÍÀÔ´Ï´Ù..

https://www.2cpu.co.kr/lec/3894
½Å±Ô µð½ºÅ© Ãß°¡Çҽà ·¹ÀÌµå ±¸¼º Ç®°Å³ª ·¹ÀÌµå »óÅ¿¡¼­ ¸®ºôµùÀÚµ¿À¸·Î µÇ´Â°É·Î ¾Ë°íÀִµ¥¿ä.
- ¼­¹ö Àå¾Ö·Î ÀÎÇؼ­ ºñ½ÁÇÑ ¸ðµ¨ÀÇ RAIDÄ«µå¸¦ »ç¿ëÇϴ Ÿ ¼­¹ö¿¡ À̽ÄÇÒ¶§³ª °¡´ÉÇÕ´Ï´Ù.
  ¼öµ¿À¸·Î ·¹ÀÌµå ±¸¼ºÀ» Ç®¾î¹ö¸®´Â ¼ø°£ µ¥ÀÌÅÍ´Â ³¯¾Æ°©´Ï´Ù.
  ´Ù½Ã RAID¸¦ ±¸¼ºÇÑ´ÙÇصµ µð½ºÅ©´Â ÃʱâÈ­ µÇ±â¶§¹®¿¡ º¹±¸°¡ ºÒ°¡ ÇÕ´Ï´Ù.
  ¸®ºôµùÀº µð½ºÅ© Àå¾Ö·Î ±³Ã¼½Ã RAID¿¡ µû¶ó ±³Ã¼µÈ µð½ºÅ©¿¡ Æи®Æ¼¸¦ º¹±¸ÇÏ´Â °úÁ¤ÀÔ´Ï´Ù.
 
½Å±ÔÃß°¡ µð½ºÅ©´Â ·¹À̵忡 Æ÷ÇÔ½ÃÅ°Áö ¾Ê°í, ±×³É Ãß°¡ÇÏ´Â º°µµ µð½ºÅ©·Î ¼³Ä¡¸¦ ÇÏ°í½ÍÀºµ¥¿ä.
- ÀÌ°Ç epowergate´Ô ¸»¾¸´ë·Î ÇÏ½Ã¸é µË´Ï´Ù.
  ȤÀº RAIDÄ«µå¿¡ µû¶ó, º¥´õ¿¡¼­ ¿Â¶óÀÎÁß¿¡ °¡´ÉÇÏ°Ô ÇÏ´Â ¼ÒÇÁÆ®¿þ¾î°¡ ÀÖÀ¸´Ï ã¾Æº¸½Ã¸é µË´Ï´Ù.
ÀÌÇÏ´Ã 04-02