UPS ǰ õ

INMD   
   ȸ 1320   õ 0    

안녕하세요. 이번에 대학교 동아리방에서 서버를 돌리고 있는데 여름이 되면 자주 정전이 되는 일이 발생해서 정전이 될때 서버가 안전하게 종료하는데 도와주는 UPS를 구매할려고 하는데 추천 하는 제품이 있을까요?
일단 저희가 돌리고 있는 서버는
HP Z6 서버 4대 (각 컴퓨터에는 gpu가 장착되어 있습)

14세대 i9에 4090이 장착된 머신러닝용 서버 이렇게 

총 5대 있습니다.


쪽팔리면 질문하지 맙시다. 소중한 답변 댓글을 삭제하는건 부끄러운 일 입니다 

INMD
ª ϼ ϰ.
ڹ 05-16
뷫 Դ 뷮 Ŀ ϸ ȵ մϴ..

Ŀ 뷮  dz??

UPS ̳ ߾ ϳ??
05-16
ӽŷ׿ i9 Ǯε ɸ ¼Ҹ 1kW Ҳ ̳׿. (i9 ý 250w + 4090 1 600w + Ÿ ....)
HP 4뵵 ãƺ i9 ý ̰, ű GPU  ޷ȴ ʾҳ׿. Ǯεɸ gpu Դ ϸε
ϴ HP i9 Դ´ٸ 5kWϲ ص 8kVA, 㺸ҷ 10kVA ̻̾ Ҳ.
HP 4 GPU 3 ȾҴٸ Ǯε嶧 ý۴ 2.5~3kW Դ´ٰ ø ǰ, Ǹ ּ 20kVA ̻Դϴ. ⿡ 峭 ƴ ũ.
UPS ͸ 뷮 Ǯ ¿ 5 ƿ ֽϴ.
ƮϾƺ 05-16
Ƹ 濡 Ѵٴ ٴ ?
ٸ Ҿ ٷ sudo shutdown Կ ϰ ؾ Դϴ.
װ͵ Ź н epoch ϴ .
dateno1 05-17
׷ 뷮 UPS 峭 ƴ 뷮 ʿմϴ ( ϳ UPS ä ּ) ( ä Ҿ)

ϸ ҷ Ը µ ϽŰ? (Ը ƴ϶ ⸶ ͸ ġµ 뷮 ũ û ϴ)
ڹ 05-17
+100

ð Ƽ UPS ⵵ ʿմϴ..

UPS ޵ 2~3 ȿ ѹ ü־ մϴ.. (޵ Ҹǰ)
صĵ 05-17
1500 ~ 2200 VA ߿ ãž Ұ̴ϴ
ũ ϴ APC Cyberpower ߿ ϳԴϴ
ٸ

UPS ߻ϴ ߿
ȭ Ȥ åӼ <- ϽŴ ƿ ϴµ
24ð ڰ ִ° ƴ ߻ϴ Ҿ ȯ̶ ! ϰ UPS 鿩ٰ ߻ ֽϴ
׳ °ŵ ƴϰ ϰ ̴ϴ
05-17
Ÿ UPS ߰ µ  ô ͵..
뷮 2500W ̻ Ǿ .
̼ȣ 05-17
i9 4090̸ 800w ؾ ϴµ ̷ ּ 1000VA ؾ߰.
ϸ 1500VA ױ.
1500VA UPS 4븦 ϴ, ƴϸ 5~6000VA UPS ϴ° . ͸ ϴ ð Ͽ LFP NCM̵ ̵ غϽø ̱.
INMD 05-20
ε 亯 մϴ!


QnA
Page 1230/5684
2015-12   1494690   ް
2014-05   4958279   1
2019-08   4936   justin1
2019-08   3074   ǿ
2019-08   2968   ְ
2019-08   2550   ÿ
2019-08   3784   turtlmac
2019-08   3158   1
2019-08   3044  
2019-08   3187   ŴϽƮ
2019-08   3977   annm
2019-08   3370   kino0924
2019-08   3165  
2019-08   4432   Ȳ
2019-08   3038   kino0924
2019-08   3123   谡Ծ
2019-08   7543   ȯ
2019-08   2690   ŴϽƮ
2019-08   2265   Ӹ
2019-08   3786   2CPUI輼
2019-08   5614   Ӹ
2019-08   2609   NiteFlite9