 안녕하세요 다파라치아 입니다.

너무너무 머리가 아픈 일이 생겨서 2cup 고수님들의 자문을 구해봅니다.


간략하게 설명을드리면 

현장은 물류센터입니다. 서버및 pc를 저희쪽에서 납품을 했고 네트웍 공사 까지 하였습니다.

대략 적인 수량은 서버는 2대 / pc는 20대/ 모니터링용 pad 30대 / 무선 ap 2대 입니다.

그외 plc가 약 50개 정도 설치 되어 있습니다.

네트웍 구성은 

로컬망은 서버-1층허브(시스코)-지하1층 허브 - PLC 이런 형태이고 (서버는 사측과 로컬 같이 연결이 되어 있습니다.)

PC들은 무선으로 사측 망에 연결이 됩니다.

문제점은 

특정 PLC(2대)로 나가는 PING이 랜덤하게 튀기 시작을하면서 응답속도가 느려지면 제어프로그램이 작동을 멈춰 버리는 증상입니다.

특이한 내용은 핑이 튀기 시작하면 1층 허브와 지하 1층 연결된 랜선을 뺏다 꽂으면 핑은 정상으로 돌아옵니다.

프로그램 업체는 약 25개의  PLC로 통신하는 프로그램인 같은 프로그램인데 왜 2대만 그런가 ? PLC 문제 아닌가 하는 입장이고

서버는 리소스가 10%를 넘지 않습니다. 부하가 걸려서 통신이 딜레이 걸리는거 같지도 않습니다.

PLC 업체는 특정 IP에서 데이터가 많이 들어 온다(서버쪽)라고 하는데 이또한 명확 하지가 않습니다.(프로그램 업체 논리에 따르면)

허브는 HP 1420 시리즈에서 시스코 2960X 로바꿨는데 로그에 별다른 내용이 보이지 않습니다.


아 벌써 일주일 넘게  씨름중인데  이달까지 완료가 되어야 하는건이라  골치가 아픕니다. ㅜㅜ


네트웍 관련 고수님들의 자문을 구해봅니다.

ªÀº±Û Àϼö·Ï ½ÅÁßÇÏ°Ô.
¹Ú¹®Çü 2019-07
·£¼±Àº ¾îµð²¨ ¾²¼Ì³ª¿ä??

±×¸®°í Àß ¾ÈµÇ´Â 2´ëÀÇ ·£¼± ±æÀÌ´Â ??
     
LS Cat6Àε¥ ³»ÀÏ Á÷Á¢ ²ø¾îº¸·Á°í ÇÕ´Ï´Ù
¼­¹ö·ë¿¡¼­ Áö»ó 1Ãþ±îÁö¸¦ »çÃø¿¡¼­ Çß½À´Ï´Ù
50m¸¦ ³ÑÁö ¾Ê½À´Ï´Ù
¾ÈöÇö 2019-07
ƯÁ¤ ÀåÄ¡¿¡ ´ëÇؼ­ pingÀÌ Æ¤´Ù´Â°Ô ÆÐŶ·Î½º°¡ ¹ß»ýÇϰųª ¸µÅ©°¡ ºÙ¾ú´Ù ¶³¾îÁ³´Ù¤Á ÇÏ´Â Áõ»óÀÏ°Í °°³×¿ä.

°ü·Ã.°æÇèÀ¸·Î´Â.ÄÉÀÌºí ¹®Á¦ÀÏ ¼öµµ ÀÖ°í..
ÄÉÀ̺í Ç°Áú.. ³Ê¹« ±æ°Å³ª.. µîµî

¾Æ´Ï¸é ³×Æ®¿öÅ©.Àåºñ°£ half full duplex ¼³Á¤ÀÌ.¼­·Î ¾È¸Â´Â °æ¿ì..(ƯÈ÷ ±¸Çü Àåºñ¿Í..)
¾Æ´Ï¸é °íÁ¤ip°¡ ÇÒ´çµÈ°æ¿ì. ¾î¶² Àåºñ¿¡ ip°¡ ÀÌÁßÀ¸·Î ÇÒ´çµÈ°æ¿ì. ipÃæµ¹À» Çؼ­..ÆÐŶ·Î½º°¡ ¹ß»ýÇÒ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.

ÄÉÀÌºí »¯´Ù°¡ ´Ù½Ã ²ÆÀ¸¸é Á¤»óÀ¸·Î µÇ´Ù°í ÇÏ´Ï
Àåºñ°£ ¼Óµµ¼³Á¤ÀÌ.¾È¸Â¾Æ¼­ ¼­·Î ¸µÅ©°¡ ºÒ¾ÈÁ¤ÇØÁö´Â »óȲÀÏ ¼öµµ ÀÖ±¸¿ä.

Àåºñ°£ auto negotiationÇϽÃÁö ¸»°í.. ¼öµ¿À¸·Î falf duple.. 100m Á¤µµ·Î ¼ÂÆÃÇغ¸¼¼¿ä..
¼­¿ÏÈ£ 2019-07
Àúµµ °íµîÇб³¶§ ÀÌ°ÍÀú°Í plc³×Æ®¿öÅ© ÀÛÇ° ÇÏ´Ù°¡ ±×·±ÀÏÀÌÀÖ¾ú½À´Ï´Ù.
10´ë? ¸¦ ³×Æ®¿öÅ©·Î ¹­¾î¼­ 1´ë·Î ¸ð´ÏÅ͸µ Çϴ°ÍÀε¥ plcrunÇÏ°í 3½Ã°£ Á¤µµ±¼¸®¸é 1³ðÀÌÁ×´Â......(³×Æ®¿÷ÀÌ)
¼öµ¿À¸·Î ¼Óµµ Àâ¾ÆÁÖ´Ï ¾ÈÁ×°í Àß ±¼·¯°¡´þ´Ï´Ù.....È£ÇãÇã
¼­¹ö¿¡¼­ PLC·Î
* TCP Connect - Send/Receive - TCP Close
À» °è¼ÓÇؼ­ ¹Ýº¹ÇÏ°í Àִµí ÇÕ´Ï´Ù.
Close°¡ ºÒ¿ÏÀüÇϰųª Close¾ÈÇÏ°í »õ·Î Connect ÇÒ°æ¿ì,
¼ÒÄÏÀÌ ºÎÁ·ÇÏ°Ô µÇ´Â °æ¿ì°¡ »ý±é´Ï´Ù.
¼ÒÄÏÀÌ Å¸ÀӾƿôÀ¸·Î CloseµÇ¾î »ç¶óÁú¶§±îÁö, »ç¿ë°¡´ÉÇÑ ¼ÒÄϼö¸¦ Á¡Á¡ Àâ¾Æ¸Ô´Ù°¡.. ³ªÁß¿¡´Â Åë½Å¸øÇϰԵ˴ϴÙ.

ÀÌ°æ¿ì Àá½Ãµ¿¾È Åë½Å¸ØÃß¾ú´Ù°¡ Çϸé Á¤»óÀ¸·Î µÇ°Å³ª,
·£ÄÉÀÌºí »©¹ö¸®°í ¿¬°áÇÏ¸é ´ç¿¬È÷ ´Ù Á¤»ó Close·Î(PLCÂÊ¿¡¼­) ó¸® µÇ±â ¶§¹®¿¡ Á¤»óÀ¸·Î µ¹¾Æ°©´Ï´Ù.
ÀÌ °æ¿ì´Â Åë½Åµ¥ÀÌŸ·®ÀÌ Á¤¸» À۾Ƶµ »ý±é´Ï´Ù
¹ÚÁÖ¿¬ 2019-07
1. ÄÉÀ̺íÀ̳ª ³×Æ®¿÷Àåºñ, ¼­¹ö ¹®Á¦Àϼöµµ ÀÖÁö¸¸
±×·² °¡´É¼ºÀÌ Àû¾î º¸ÀÔ´Ï´Ù. (´Ù¸¥°÷¿¡¼­ ³³Ç°ÇÑ°ÍÀÌ ¹®Á¦ÀÏ °¡´É¼ºÀÌ Å®´Ï´Ù.)
¿¬À̶ûÁø´ÔÀÌ ¾²½Å³»¿ëÀÌ ¿ÀÈ÷·Á °¡´É¼ºÀÌ Å®´Ï´Ù. ( ¼­¹ö Ãø¿¡¼­ TCP/UDP Ä¿³Ø¼Ç »óŸ¸ º¸¼Åµµ ¾óÃß ¾Ë¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.)
Ÿ¾÷üºÎºÐ°ú ±¸ºÐÇϼż­ ³³Ç°ÇϽŠÀåºñ°¡ ¾Æ´ÔÀ» Áõ¸íÇÏ½Ç ¹æ¹ýÀ» ãÀ¸¼Å¾ß ÇÕ´Ï´Ù. (´Ù¸¥È¸»ç Á¦Ç° µð¹ö±ë ÇØÁÙ........)

2. ³×Æ®¿÷¿¡ ¹®Á¦°¡ ÀÖ´Ù¸é º°µµÀÇ syslog ¼­¹ö¿¡ ±â·ÏÀ» ³²±â´Â°Ô ÁÁÀºµ¥
log ¿¡ ³²´Â ¿¡·¯´Â ±×´ÙÁö ¸¹Áö ¾Ê½À´Ï´Ù. ÀÎÅÍÆäÀ̽º Ä«¿îÅÍ È®ÀÎÇÏ½Ã´Â°Ô ÁÁ½À´Ï´Ù. (½Ã°£º° º¯È­)
³×Æ®¿÷ Áø´ÜÀ» ping À¸·Î È®ÀÎÇϱ⿡´Â ¹®Á¦°¡ ¸¹À¸´Ï ´Ù¸¥ ¹æ¹ýÀ» »ý°¢ÇÏ½Ã´Â°Ô ÁÁ½À´Ï´Ù.
ÁöÇÏ1Ãþ Çãºêµµ ¸Å´ÏÁö¸ÕÆ®°¡ µÇ´Â Çãºê·Î Àӽ÷Π¹Ù²ã³õ°í ¸ð´ÏÅ͸µ ÇϽøé ÁÁ½À´Ï´Ù.
°£À̷ΠƯÁ¤ ±¸°£º°·Î ³ëÆ®ºÏÀ» ³õ°í ³ëÆ®ºÏ°ú ¼­¹ö°£¿¡ ÀÏÁ¤·®ÀÇ ³×Æ®¿÷ Àü¼ÛÀ» °è¼ÓÇϵµ·Ï Çؼ­
PLC Àå¾Ö¶§ ³ëÆ®ºÏÀÌ Á¤»óÀÎÁö È®ÀÎÇؼ­ Áõ¸íÇϼŵµ...........

3. PLC ³ëÀÌÁî ¸¹ÀÌ ¹ß»ýÇÕ´Ï´Ù.
ƯÈ÷ ¸ðÅÍ Á¾·ù°¡ ¸¹À» °æ¿ì ³ëÀÌÁî ¾öû³³´Ï´Ù.
ÇöÀå¿¡¼­ °èÃøÇØ¾ß Çϴµ¥ ¾÷ü¿¡¼­ ÇØÁÙÁö ¸ð¸£°Ú³×¿ä.......À§ »óȲ¸¸À¸·Îµµ ¹ß»­Çϴ°Š°°Àºµ¥
ÀÌ°æ±Ô 2019-07
ÀÏÁÖÀϵ¿¾È ÀÌ°ÍÀú°Í ´ÙÇغÃÀ»ÅÙµ¥.. ÇØ°á ¾È µÈ ³»¿ëÀ¸·Î ºÁ¼­´Â ¹°¸®ÀûÀÎ ¹®Á¦´Â ¾Æ´Ñµí.
º¸Åë ÀÌ·± Åë½Å¹®Á¦´Â ¾÷ü³¢¸® ÇÎÆþÄ¡°í ÇØ°áÀÌ Àß ¾ÈµË´Ï´Ù.
¹®Á¦ PLC ÆÐŶ ´ýÇÁ Çؼ­ º¸¸é ¿øÀΠã±â°¡ ½¬¿ïÅÙµ¥¿ä 
ÁÖÀ§¿¡ ³×Æ®¿÷ ¿£Áö´Ï¾îºÐ²² Á» ºÁ´Þ¶ó°í Çϼ¼¿ä
ÀÓ»óÇölsh 2019-07
´çÀå °£´ÜÇÏ°Ô ÇÒ¼ö ÀÖ´Â ºÎºÐÀº
Ä¿³ØÅÍ Á¢Á¡»óÅ ȮÀÎ, ÀÌÁßÈ­/¼Óµµ ¹ÙÀεù ¼öµ¿ÁöÁ¤¹Û¿¡ ¾øÀ»°Å °°³×¿ä
¹Ú¹®Çü 2019-07
ÀüÀÚÆÄ ÀâÀ½ ¹®Á¦¶ó¸é STPÄÉÀ̺íÀÌ ÇÊ¿äÇÒÁö ¸ð¸£°Ú½À´Ï´Ù..

±×·¯³ª ÀÌ°Ç Á¢Áö°¡ È®½ÇÇØ¾ß ÅëÇÕ´Ï´Ù..