dell poweredge r610 서버에 perc 6/i 컨트롤러가 달려있습니다.


os상에서 megacli 명령어로 물리디스크 추가 후 디스크를 다시 제거한다고 했을 때 순서가 어떻게 되나요?


논리디스크 먼저 제거 후 물리 디스크 제거?


제가 알기론  

Create RAID 0, 1, 5 drive
MegaCli -CfgLdAdd -r(0|1|5) [E:S, E:S, ...] -aN

 

Create RAID 10 drive
MegaCli -CfgSpanAdd -r10 -Array0[E:S,E:S] -Array1[E:S,E:S] -aN

 

Remove drive
MegaCli -CfgLdDel -Lx -aN


위처럼 생성하고 마지막에 remove drive에서


MegaCli -CfgLdDel -Lx -aN 를 하는데 

-Lx 옵션이 어떤 의미인줄 모르겠습니다.


참고 url 은 http://115.68.30.64/board_dHxG46/446


 입니다. 

ªÀº±Û Àϼö·Ï ½ÅÁßÇÏ°Ô.
FOXBI 2019-01
Adapter parameter -aN
The parameter -aN (where N is a number starting with zero or the string ALL) specifies the PERC5/i adapter ID. If you have only one controller it¡¯s safe to use ALL instead of a specific ID, but you¡¯re encouraged to use the ID for everything that makes changes to your RAID configuration.

Virtual drive parameter -Lx
The parameter -Lx is used for specifying the virtual drive (where x is a number starting with zero or the string all).

anyÀÇ ¼ýÀÚ Ç¥ÇöÀ¸·Î adapter¿¡´Â NÀ¸·Î VD¿¡´Â x·Î Ç¥ÇöÇÏ´Â°Í °°½À´Ï´Ù.

¾î¶² adapterÀÇ ¾î¶² VD¸¦ Á¦°Å ÇÒÁö ¸ð¸£±â ¶§¹®¿¡

-Lx -aN À¸·Î Ç¥ÇöÇÑ°Í °°½À´Ï´Ù.

Info º¸´Â ¸í·É¿¡´Â -Lall -aALL ·Î Ç¥±âÇؼ­ Àüüº¸±â·Î ¸¹ÀÌ ¾²°íÀÖ°í¿ä..
Virual Drive¸¦ Á¦°ÅÇÏ´Â ¸í·É¾î

Delete Specified Virtual Drives

MegaCli –CfgLDDel –Lx|-L0,1,2|-Lall
-aN|-a0,1,2|-aALL

MegaCli –CfgLDDel ´ÙÀ½¿¡ -L ¿É¼ÇÀ̳ª -a ¿É¼ÇÀ» ºÙ¿©Áִµ¥
-LÀº Virual driveÀÇ ¹øÈ£ÀÔ´Ï´Ù.
-L0
-L1
-L3
-L1,3,5
-Lall
ÀÌ·± ½ÄÀ¸·Î Á¦°ÅÇÒ Virtual driveÀÇ ¹øÈ£¸¦ Çϳª ȤÀº ¿©·¯°³¸¦ ÇÔ²² ÁöÁ¤ÇÒ ¼ö ÀÖ°í ¸ù¶¥ ÁöÁ¤ÇÒ ¼öµµ ÀÖ½À´Ï´Ù.(-Lall)
-a´Â ÄÜÆ®·Ñ·¯ ¹øÈ£
À̰͵µ ¸¶Âù°¡Áö·Î ¹øÈ£ Çϳª ȤÀº ¸î°³¸¦ ƯÁ¤ÇÏ¿© ÁöÁ¤ÇÒ ¼öµµ ÀÖ°í ¸ù¶¥ ÁöÁ¤ÇÒ ¼öµµ ÀÖ½À´Ï´Ù.
[PDF] MegaRAID SAS Software User Guide

This guide describes how to use the MegaRAID Storage Manager¢â software, the WebBIOS¢â configuration utility, and the MegaRAID command line interface (CLI).

https://docs.broadcom.com/docs/12353341