[³»¿ëÃß°¡]ºÐÀü¹ÝÀ» Á» ÀÛ°Ô ¸¸µé ¹æ¹ýÀÌ ÀÖÀ»±î¿ä?

   Á¶È¸ 3862   Ãßõ 0    

 서버실을 꾸미는데 전기를 많이 잡아 먹는 서버들이 많다보니 분전반 사이즈가 너무 커져 버리네요.

이걸 좀 작게 하고 싶은데, 2극 배선 차단기(30A)의 사이즈가 50mm이더라고요. 이렇게 50mm로 하면 분전반 사이즈가 너무 커져버려서 원하는 위치에 둘수가 없네요.

찾아보니 좀 슬림한 사이즈(2극 기준 35mm)가 있기는 한데 이건 부스바를 장착할 수 있는 형태가 아닌거 같아서요....

http://www.globalmro.com/item/kr/index.html?itemcd=215468

이런 슬림한 배선 차단기를 사용하려면 부스바가 아닌 일반 배선을 사용해야 할거 같은데 이걸 이용해서 전산실 분전반을 구성해도 될까요? 

--내용추가--

220V 단상, 30A  차단기 하나당 PDU 하나를 연결할 계획입니다. 시스템은 거의 항상 가동되는 상태이고, 가동시 PDU 하나당 20~25A정도의 부하가 걸릴거 같습니다.

분전함은 최대 10년정도 사용하게 될거 같습니다. 내구성의 문제가 생긴다면 몇년에 한번씩 주기적으로 차단기를 교체하는 작업 정도는 가능할거 같습니다.

RCBO라고 해서 폭 18mm에 230V/32A 짜리도 있던데,, 이런걸 사용해도 될까요?

부스바가 안된다면 메인 차단기에서 수직으로 내린 부스바에서 배선을 통해 차단기로 연결해도 됩니다.

ªÀº±Û Àϼö·Ï ½ÅÁßÇÏ°Ô.
GEUN 2018-10
»çÀÌÁî 50mm°¡ ¾î¶²ºÎºÐÀÌ 50mm¶ó´Â°ÍÀÎÁö ¸ð¸£°ÚÀ¸³ª ¾Æ¸¶ 50ÇÁ·¹ÀÓÂ÷´Ü±â¸¦ ¸»¾¸ÇϽô°Ͱ°½À´Ï´Ù.
ºÐÀü¹ÝÀ» Á÷Á¢ Á¦ÀÛÇϽô°ǰ¡¿ä? ¾Æ´Ï¸é °á¼±µµ¸éÀÌ ³ª¿Â °ø»çÀΰ¡¿ä?  °á¼±µµ¸éÀÌ ³ª¿Â°æ¿ì¿¡ 50ÇÁ·¹ÀÓÀÌ ¼±Á¤µÇ¾úÀ»°æ¿ì¿£ ÀÌÀ¯°¡ ÀÖ½À´Ï´Ù.

±Ùµ¥ ±×°ÍÀ̾ƴ϶ó Á÷Á¢ Á¦ÀÛÇϽôµ¥ 50ÇÁ·¹ÀÓ¹Û¿¡ ¾Èº¸°í°è½Å°Å¶ó¸é 30ÇÁ·¹ÀÓÀÇ ¹Ì´ÏŸÀÔÂ÷´Ü±â¸¦ »ç¿ëÇÏ½Ã¸é µÉ°ÍÀ¸·Î º¸ÀÔ´Ï´Ù.

ÇÏÁö¸¸ ¾Ë°í°è¼Å¾ßÇÒ°ÍÀº Á¤°ÝÂ÷´ÜÀü·ù¿Í ³»¾ÐƯ¼ºÀº ÇÁ·¹ÀÓÀÌ Å¬¼ö·Ï ÁÁ½À´Ï´Ù.
ȲÁø¿ì 2018-10
ÀÛÀ¸¸é ¿­ÀÌ ¸¹ÀÌ ´©ÀûµÇ¾î ¹®Á¦°¡ ¹ß»ýÇÕ´Ï´Ù.
     
Á¤ÀǼ® 2018-10
¾Æ.. Á¦°¡ »ý°¢ÇÏÁö ¸øÇß´ø ºÎºÐÀ̳׿ä.
          
ȲÁø¿ì 2018-10
Â÷´Ü±â°¡ »ç¿ë ¿ë·®º¸´Ù »¡¸® ¶³¾îÁø´Ù´ø°¡ ¾Æ´Ï¸é Àü¼± ÇǺ¹ÀÌ Åº´Ù´ø°¡ µîµî ¹®Á¦°¡ ¹ß»ý ÇÕ´Ï´Ù...
Å« °÷Àº ºÐÀü ¹Ý¾È¿¡ Äð·¯°¡ ´Þ¸®´Â°÷µµ ÀÖ½À´Ï´Ù..
±èÁØÀ¯ 2018-10
ÀϹÝÀûÀÎ 30A ELB Â÷´Ü±â´Â 33mm ÆøÀÔ´Ï´Ù.
ÀÌ·± Á¦Ç°À» »ç¿ëÇÑ µ¿ºÎ½º·Î ±¸¼ºµÈ ºÐÀüÇÔÀ» ¸ÂÃ߽ô °É ±ÇÀåÇÕ´Ï´Ù....