Àü·Â·® °ü·ÃÇؼ­ Áú¹® µå¸³´Ï´Ù.

   Á¶È¸ 2237   Ãßõ 0    

 안녕하세요

장비가 증설될 예정이라 전력량을 계산하고 있습니다.


우선 랙에 들어오는 전력은 30A * 2ea(이중화) 이고 증설 후 전력사용량 최대치 기준으로 사용될 전력은 26A 정도 됩니다.

한쪽 전력이 나가면 30A 전력으로 최대 26A를 버텨야 하는 상황이 생길텐대 충분한 전력 공급이 될지 혹시 장비에 전력부족이 야기되진 않을지 우려스럽습니다.


회원님들 생각은 어떠신지 답변 부탁 드리겠습니다.


ªÀº±Û Àϼö·Ï ½ÅÁßÇÏ°Ô.
¹Ú¹®Çü 2019-11
½ÇÁ¦·Î Àü·Â·® ÃøÁ¤°è³ª ¾ÏÆä¾î ¹ÌÅÍ ºÙÀÌ°í ºÎÇϸ¦ Á־ ¾îµð±îÁö ¾ó¸¶³ª ¹öƼ³ª ½ÃÇè ÇغÁ¾ß ÇÕ´Ï´Ù..
     
½É¿ìö 2019-11
´äº¯ °¨»çµå¸³´Ï´Ù.
¾ÆÁ÷ Àåºñ°¡ µé¾î¿À±â ÀüÀ̶ó.. ½ºÆå½ÃÆ® »óÀÇ Á¤º¸¸ª ÂüÁ¶ ÇÏ¿´½À´Ï´Ù.
ÃæºÐÇØ º¸ÀÔ´Ï´Ù.
     
½É¿ìö 2019-11
IT °æÇèÀÌ Âª¾Æ °í¹ÎÇÏ°í ÀÖ¾ú´Â´ë ÇÁ·Î´Ô ´ö¿¡ ÇÑÁü ´ú°Ô µÇ¾ú½À´Ï´Ù. °¨»çÇÕ´Ï´Ù!
¹Ú¹®Çü 2019-11
º¸Åë °Ç¹°¿¡¼­ Àü±â¸¦ ÁÙ ¶§ »ç¿ë·®ÀÇ ¾à 30% Á¤µµ¸¦ ´õÇؼ­ ¿©À¯ºÐÀ» ÁÖ°í °è»êÇÕ´Ï´Ù..

26A x 130 /100 = 33.5A Á¤µµ À̹ǷÎ

30A¸é ÃæºÐÇØ º¸Àϼö ÀÖ½À´Ï´Ù..
     
½É¿ìö 2019-11
¾Æ ¾ÖÃÊ¿¡ ¿©À¯ºÐÀ» µÎ°í 30A ¶ó°í Çϳªº¸³»¿ä.

°¨»çÇÕ´Ï´Ù ¹®Çü´Ô Áñ°Å¿î ÁÖ¸» º¸³»¼¼¿ä!