회사의 관리자가 퇴사하고나서 잠시 공백사이에 문제가 생겼습니다.
hp gen6서버이고 이런 메시지가 나와서 확인해보니 레이드컨트롤러에 붙어있는 캐시모듈에 배터리가 다되서 그런거같은데요...
베터리만 교체하려고했더니 부품수급이 어렵다하여 캐시모듈과 캐퍼시티? 를 통채로 교채하라고합니다.
혹시 전원끄고 캐시모듈 교체하면 기존에 레이드 깨지거나 정상적으로 사용불가능해질까요?
그리고 베터리 떨어진거랑 시스템팬 빨리도는거랑 상관이 있나요..? 죄송해요 아무것도 몰라서..답답한마음에 글 남깁니다
서명!
¾îÂ÷ÇÇ ¹èÅ͸® ÃæÀü ¾È µÈ »óÅ¿¡¼´Â ij½Ã°¡ ÀÚµ¿À¸·Î ²¨Áý´Ï´Ù. (ÃæÀü µÇ¾î¾ß ij½Ã°¡ Á¤»óÀûÀ¸·Î ÀÛµ¿ÇÔ)
¾îÂ÷ÇÇ ¿£Áö´Ï¾î ºÒ·¯¾ß ÇÒÅÙµ¥, ¿£Áö´Ï¾î°¡ ¾Ë¾Æ¼ ´Ù ÇØÁÙ°Ì´Ï´Ù.
·¹À̵å Ä«µå³ª ·¹À̵å Ä«µå ij½¬ ¸ðµâ ±×¸®°í ·¹À̵å Ä«µå¿ë BBU (¹Þµ¥¸®)´Â º¸Åë Àü¿øÀ» ÄÑÁø »óÅ¿¡¼ ±³È¯ÇÏÁö ¸øÇÕ´Ï´Ù..
½Ã½ºÅÛ ¸ðµ¨À̳ª »ç¾çÀÌ ¾î¶»°Ô µÇ³ª¿ä??
ÆÄ¿ö ¸ðµâ 1°ú ÆÄ¿ö ¸ðµâ 2°¡ ¹®Á¦°¡ ÀÖ´Â µíÇѵ¥ Ȥ½Ã ÆÄ¿ö ¸ðµâ 4°³ ²ÅÈ÷´Â 4way ÀåºñÀΰ¡¿ä??
RAID Controller´Â ÁÖ±âÀûÀ¸·Î BBU¸¦ discharge ½ÃÅ°°í ´Ù½Ã chargeÇÕ´Ï´Ù.
À§ ¸Þ½ÃÁö´Â ±× ÁֱⰡ µ¹¾Æ¿Í¼ ÃæÀüÀ» ½ÃÀÛÇÑ´Ù´Â ¸Þ½ÃÁö ÀÔ´Ï´Ù.
Áö±ØÈ÷ Á¤»óÀÔ´Ï´Ù.
PSU°¡ ¸î°³ÀÎÁö ¸ð¸£°ÚÁö¸¸ PSU1, PSU2°¡ ´Ù ¸Þ½ÃÁö°¡ Àֳ׿ä. ¸ðÅë Àú ¸Þ½ÃÁö´Â ¹°¸®ÀûÀ¸·Î Àü¿ø¿¡ ¿¬°áÀÌ ¾ÊµÇ¾ú´Â¶§ ³ª¿É´Ï´Ù.
PSU¿¡ Àü¿ø ¿¬°áÇÏ¸é ¹®Á¦ ¾øÀ» °Ì´Ï´Ù.
HP Gen6´Â ¿À·¡µÈ ÀåºñÀÔ´Ï´Ù.
¼¼½ÉÇÏ°Ô °ü¸®ÇÏ¼Å¾ß ÇÒ °ÍÀ¸·Î º¸ÀÔ´Ï´Ù.
ÆÄ¿öµµ ÀÌÁßÈ ¾ÊµÇ¾î Àֳ׿ä..
È®ÀÎ ÇÊ¿ä
HP Gen6´Â ¿À·¡µÈ ÀåºñÀÔ´Ï´Ù.
°ð Á×À» ¿¹Á¤ÀÌ´Ï »ì¾Æ ÀÖÀ» ¶§
Gen 9 À̳ª Gen10À¸·Î
»¡¸® À̻簡¼¼¿ä..
Á×À¸¸é µ·ÀÌ ´õµé¾î¿ä...
¾ÆÁÖ °³°í»ýÇÕ´Ï´Ù.