M5015에 BBU꽂아서 사용중입니다.

설정시 문의사항 있어 문의 드립니다.

IO Policy에서 Cached IO와 Direct IO가 있는데 어떻게 설정해야 하나요?

설정에 따른 차이점을 설명해주시면 감사하겠습니다. 캐쉬는 512MB입니다.

ªÀº±Û Àϼö·Ï ½ÅÁßÇÏ°Ô.
Direct IO : OS <--> HDD
Cached IO : OS <--> Cache <--> HDD (ij½¬ºÎÅÍ HDD±îÁöÀÇ Ã³¸®´Â OSÀÇ Ã³¸®¿Í´Â ¹«°üÇÏ°Ô ÄÁÆ®·Ñ·¯°¡ ´ã´ç)

Àû´çÈ÷ ¿¹¸¦ µé¾îº¸ÀÚ¸é..
512¸Þ°¡ Å©±âÀÇ µ¥ÀÌÅ͸¦ Çϵ忡 ¾²´Â ÀÛ¾÷À» ÇÒ °æ¿ì..
ÇÏµå µð½ºÅ©ÀÇ µ¥ÀÌÅÍ Àü¼Û ¼Óµµ°¡ 100M/s ¶ó¸é
Direct IO´Â ½ÇÁ¦·Î Çϵ忡 ±â·ÏÀ» ÇØ¾ß Çϱ⠶§¹®¿¡ 5ÃÊ°¡ °É¸®°í
Cached IO´Â ij½¬¿¡ ¾²´Â °ÍÀ¸·Î ³¡³ª±â ¶§¹®¿¡ 0ÃÊ°¡ °É¸³´Ï´Ù.

Á¤È®ÇÏ°í »ó¼¼ÇÑ ¼³¸íÀº ´ÙÀ½ºÐÀÌ ÇØ Áֽǰ̴ϴÙ..!!
¹èÁÖ±Ô 2011-03
¸ÞÀÎ¸Þ¸ð¸®¿Í Çϵåµð½ºÅ© »çÀÌÀÇ Ä³½¬¿ªÇÒÀ» ÇÏÁö¿ä.
ij½¬ÀÇ ¿ë·®ÀÌ Å©°í È÷Æ®À²ÀÌ ³ôÀ»¼ö·Ï ÇϵåÀÇ Ç÷¡Å͸¦ ±Ü¾î´ë´Â Ƚ¼ö°¡ Çö°ÝÇÏ°Ô ÁÙ¾îµé°í.
ij½¬¿Í ¸ÞÀθ޸𸮰£ÀÇ IO°¡ ¸¹¾ÆÁö¹Ç·Î °í¼ÓÀÇ ÄèÀûÇÑ È¯°æÀÌ ¸¸µé¾îÁý´Ï´Ù.

´Ù¸¸ cashed IO´Â BBU°¡ ÇʼöÀÌ°í¿ä, UPS´Â ¿É¼ÇÀÔ´Ï´Ù.
ÃÖÁø½Ä 2011-03
ÁÁÀº ´äº¯ °¨»çÇÕ´Ï´Ù.