[서버시스템 환경]
서버 모델 : p570
OS버전: AIX 5200-10-05-0819
스토리지 : DS5100
IDENTIFIER TIMESTAMP T C RESOURCE_NAME DESCRIPTION
C43F90ED 0130030213 P H hdisk1 SUBSYSTEM COMPONENT FAILURE
C43F90ED 0129033213 P H hdisk1 SUBSYSTEM COMPONENT FAILURE
C43F90ED 0129030213 P H hdisk1 SUBSYSTEM COMPONENT FAILURE
C43F90ED 0128033213 P H hdisk1 SUBSYSTEM COMPONENT FAILURE
C43F90ED 0127033213 P H hdisk1 SUBSYSTEM COMPONENT FAILURE
C43F90ED 0127030213 P H hdisk1 SUBSYSTEM COMPONENT FAILURE
C43F90ED 0126030213 P H hdisk1 SUBSYSTEM COMPONENT FAILURE
C43F90ED 0125075913 P H hdisk1 SUBSYSTEM COMPONENT FAILURE
C43F90ED 0125035613 P H hdisk1 SUBSYSTEM COMPONENT FAILURE
C43F90ED 0125033213 P H hdisk1 SUBSYSTEM COMPONENT FAILURE
LABEL: SC_DISK_PCM_ERR1
IDENTIFIER: C43F90ED
Date/Time: Wed Jan 30 03:02:43 KORS
Sequence Number: 109
Machine Id: 00C8DBE54C00
Node Id: lmis
Class: H
Type: PERM
Resource Name: hdisk1
Resource Class: disk
Resource Type: mpioapdisk
Location: U5796.001.0616043-P1-C1-T1-W201700A0B86E01D4-L0
VPD:
Manufacturer................IBM
Machine Type and Model......1818 FAStT
ROS Level and ID............30373330
Serial Number...............
Device Specific.(Z0)........**054*00***05032
Device Specific.(Z1)........
Description
SUBSYSTEM COMPONENT FAILURE
Sequence Number: 109
Machine Id: 00C8DBE54C00
Node Id: lmis
Class: H
Type: PERM
Resource Name: hdisk1
Resource Class: disk
Resource Type: mpioapdisk
Location: U5796.001.0616043-P1-C1-T1-W201700A0B86E01D4-L0
VPD:
Manufacturer................IBM
Machine Type and Model......1818 FAStT
ROS Level and ID............30373330
Serial Number...............
Device Specific.(Z0)........**054*00***05032
Device Specific.(Z1)........
Description
SUBSYSTEM COMPONENT FAILURE
Probable Causes
ARRAY DASD MEDIA
POWER OR FAN COMPONENT
ARRAY DASD MEDIA
POWER OR FAN COMPONENT
Failure Causes
ARRAY DASD MEDIA
POWER OR FAN COMPONENT
ARRAY DASD MEDIA
POWER OR FAN COMPONENT
Recommended Actions
PERFORM PROBLEM DETERMINATION PROCEDURES
PERFORM PROBLEM DETERMINATION PROCEDURES
Detail Data
PATH ID
0
SENSE DATA
0600 0308 0000 FF04 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 7000 0600 0000 009E 0000 0000 4780 0100 0000 0000 0000 0000 0000 0200 0000 0000 0000 0000 0008 4C00 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 5350 3935 3035 3737 3033 2020 2020 2020 0760 1300 0000 0000 1400 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0005 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
PATH ID
0
SENSE DATA
0600 0308 0000 FF04 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 7000 0600 0000 009E 0000 0000 4780 0100 0000 0000 0000 0000 0000 0200 0000 0000 0000 0000 0008 4C00 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 5350 3935 3035 3737 3033 2020 2020 2020 0760 1300 0000 0000 1400 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0005 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0A4E CA9A 3031 3239 3133 2F31 3035 3531 3600 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 02A8 B93B 0080 0080
---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
서버 재부팅후에 위와같은 메세지가 계속 떠서 알아보니깐
스토리지쪽 오너쉽이 변경되어서 변경하라는 답변들을 많이 봤는데
오너쉽확인해보니 제대로 되어 있습니다
스토리지는 ds5100 입니다. 재부팅때 스토리지는 끄지 않았고 서버와 hmc만 내렸다가 켰습니다.
그전에는 에러메세지 뜨지 않았구요...
서버 내리면서 작업은 4코어 32기가를 더 넣고
전에 파티션을 통으로 쓰던걸 나눴습니다.
다른 파티션에선 에러메세지가 뜨지 않습니다.
스토리쪽에도 에러메세지는 뜨지 않았습니다.
디스크는 정상적으로 작동하곤 있습니다.
다른 해결책이 없을까요?
ºÐ¸íÈ÷ ½ºÅ丮ÁöÂÊ ·Î±×¿¡ ¾ø¾ú´Âµ¥
¾î´À³¯ º¸´Ï ¿¡·¯°¡ ¶°Àֳ׿ä... ºÐ¸íÈ÷ ¾ø¾ú´Âµ¥