Dell H710p Cachecade

   Á¶È¸ 3508   Ãßõ 0    

오늘 처음 Cachecade 설정을 한번 해보았는데요.

크게 설정하는 부분이 없는거 같습니다.


예를들어 SAS Disk가 6개가 있고 SSD가 2개가 있을때

SAS 600G 2EA : Volume1 - RAID1

SAS 600G 4EA : Volume2 - RAID10

SSD 120G 2EA : Cachecade

이와같이 설정하면 Cachecade볼륨은 글로벌로 Volume1, Volume2 에 둘다 적용되는건가요?

별도로 지정하는게 보이지 않는거 같습니다.


전 Cachecade를 해보기전에는 레이드 볼륨 만들때 해당 볼륨에 SSD를 포함해서 만든다고 생각했는데 그런게 아닌가봐요?


그리고, 캐시처리는 파일단위인가요? 아님 블락?단위인가요?

만약 VM용 VHDX파일 하나가 300G가 된다면 해당파일은 캐시케이드랑은 상관없는건지요?


구글링해봐도 어렵네요.

ªÀº±Û Àϼö·Ï ½ÅÁßÇÏ°Ô.
ȸ¿øK 2015-05
±â¾ïÀº ³ªÁö ¾ÊÁö¸¸ (Å×½ºÆ® Àåºñ°¡ ¾ø¾î¼­)
·ÎÁöÄà º¼·ëº°·Î cachecade¸¦ Àû¿ëÇÒÁö ¾ÈÇÒÁö ¼³Á¤ÇÏ°Ô µÇ¾î ÀÖÀ»°Å¿¡¿ä.

cachecade´Â ÆÄÀϵµ ¾Æ´Ï°í, º¼·ýµµ ¾Æ´Ï°í, LSIÀÇ ·ÎÁ÷À¸·Î ¿òÁ÷ÀÔ´Ï´Ù.
¹º ·ÎÁ÷ÀÎÁö´Â ¸ð¸£°Ú°í... ÀÚÁÖ Àд°Ÿ¦ SSD¿¡ ¿Ã¸°´Ù´Â °Í ÀÔ´Ï´Ù.
Å×½ºÆ® Çغ¸¸é ´ë¿ë·® ÆÄÀÏÀÇ read¿¡´Â È¿°ú°¡ Á» ÀÖ½À´Ï´Ù.

°á·Ð. H710pÀÇ cachecade´Â ºÎ½ÇÇÏ´Ù.


QnA
Á¦¸ñPage 2764/5685
2014-05   4967742   Á¤ÀºÁØ1
2015-12   1504097   ¹é¸Þ°¡
2015-05   3544   Çϳª·ë
2015-05   4859   Àü¼³¼ÓÀǹ̡¦
2015-05   3504   ¾È¼ºÇö
2015-05   3509   ÀÌ¿øÀçK
2015-05   3949   ¾Ç¶¥
2015-05   3504   ´Ù¿¬¿ìÇõ¾Æºü
2015-05   11759   EricJu
2015-05   3365   °­½Â¿ìÀÔ´Ï´Ù
2015-05   3491   º¸¹°¼¶
2015-05   3893   ¼­Á¤¿í
2015-05   3647   ¿©ÁÖÀÌ»óµ·
2015-05   4961   °¡ºü·Î±¸³ª
2015-05   6433   ÅäÂî
2015-05   13065   °í±â³óºÎ
2015-05   4258   °¡ºü·Î±¸³ª
2015-05   5215   Ä«¸Ó
2015-05   4927   °Ü¿ï³ª¹«
2015-05   4570   ¿ëÀç´Ô
2015-05   9960   °Ü¿ï³ª¹«
2015-05   4140   ggg345