¼­¹ö½Ç ±¸¼º¿¡´ëÇÑ ¹®ÀÇ ÀÔ´Ï´Ù.

   Á¶È¸ 5489   Ãßõ 0    

안녕하세요. 문의사항이 있어서요.

제목처럼 서버실을 구성할려고 하는데요.

용도는 렌더링 머신 1u 100정도와 파일서버 등등 최대 110대정도가 될것 같습니다.

공간은 8-9평정도 입니다.

네트웍이나 다른건 대충 ^^; 알겠는데

온도(에어컨)이나 환경을 서버실 환경을 어떻게 구성해야 할지 해서 문의 드립니다.



ªÀº±Û Àϼö·Ï ½ÅÁßÇÏ°Ô.
¹Ú¹®Çü 2015-06
IDC ¼­¹ö½Ç¿¡ µé¾î°¡ º¸½Ã¸é ¿Ø¸¸Å­ ¾Æ½ÇÅÙµ¥..

Ç×»ó 25µµ¸¦ À¯ÁöÇÏ°Ô

¹Ù¶÷Àº °è¼Ó È帣°Ô

Á¢Áö°ø»ç È®½ÇÇÏ°Ô

Àü¿ø ³Ë³ËÇÏ°Ô Áõ¼³


ÇØ¾ß ÇÕ´Ï´Ù.
ȸ¿øK 2015-06
110´ë Á¤µµ¸é ³×Æ®¿÷ ¹è¼±ºÎÅÍ Àü±â±îÁö ÇÒÀÏÀÌ ¾ÆÁÖ ¸¹½À´Ï´Ù.
¼³°è¿Í °ø»ç¸¦ Àü¹®¾÷ü¿¡ ¸Ã±â½Ã´Â°Ô ÁÁ½À´Ï´Ù.
ÀÌÁö¿µ 2015-06
1U 100´ë¸é ·¢´ç ¼­¹ö ´ë¼ö´Â ¸î´ë, ±×¸®°í ±× ´ë¼ö¿¡ µû¶ó ·¢´ç Àü·Â·®Àº ¾ó¸¶°¡ ÇÊ¿äÇÑ°¡
+ UPS³ª ºÎ°¡¼³ºñ¿¡ µû¸¥ Àü·Â »ç¿ëÀº ¾ó¸¶³ª µÇ³ª ¼³°èÇÑ ´ÙÀ½¿¡,
AIR FLOWµµ ¼³°èÇؾßÇÏ°í(HOT ZONE / COOL ZONE, ¹Ù´Ú¿¡ ¿¢¼¼½º ÇÃ·Î¿ì ±ò¾Æ¼­ ¿­À» ¿¢¼¼½º ÇÃ·Î¿ì ¾Æ·¡·Î »Ì°Å³ª ·¢ »ó´Ü¿¡ ´öÆ®·Î »ÌÀ»°ÇÁö µîµî........)

¼³°èÇÒ ºÎºÐÀÌ ¸¹½À´Ï´Ù.
ÃÖº´Èñ1 2015-06
ÇöÀç 40´ë¸¦ µ¹¸®°í Àִµ¥ ¿Âµµ°¡ 30µµ¸¦ ³Ñ¾î°¡¼­ ¹®À» ¿­¾î ³õ°í ÀÖÀ¸´Ï ¹Ù·Î ¿·¿¡¼­ ±Ù¹«ÇϽôºÐÀÌ Á×À»·Á°í ÇÏ°í ÀÖ´Â »óȲÀε¥ ¼­¹ö¸¦ ´õ µé¿©¾ß ÇÏ´Â »óȲÀ̶ó ¾î¶»°ÔÇØ¾ß Àû´çÇÑ°ÇÁö ¾Ë¼ö°¡ ¾ø¾î¼­¿ä^^;
´äº¯ Áּż­ °¨»çÇÕ´Ï´Ù~~
     
ÀÌÁö¿µ 2015-06
ÀÖ´Â °ø°£¿¡¼­ÀÇ Áõ¼³À̱º¿ä.

100´ë Á¤µµ¶ó°í °¡Á¤ÇÏ°í
·¢À¸·Î ±¸¼ºÇßÀ»¶§ º¸ÅëÀÇ Àü·Â·®À» °¨¾ÈÇÏ¸é º¸Åë ÃÖ´ë 15´ë Á¤µµ°¡ ±ÇÀåµË´Ï´Ù.
110´ëÁ¤µµ ¿î¿ëµÇ·Á¸é Ç®·¢À¸·Î 7´ë + Åë½Å·¢ 1´ë Á¤µµ Çؼ­ ·¢ 4°³¾¿ 2¿­ ¹èÄ¡ÇϽðųª,
8´ë¸¦ 1¿­·Î ¹èÄ¡ÇÏ´Â ÂÊÀ» ±ÇÇص帳´Ï´Ù.
°ø°£ÀÌ ÃæºÐÇÏ¸é ¿­±â °ü¸® Ãø¸é¿¡¼­ ÈÄÀÚ°¡ ÁÁ½À´Ï´Ù. ¾Õ¿¡¼­ ³ª¿À´Â ¿­±â°¡ µÚÀÇ ¼­¹ö¿¡ ¿µÇâÀ» ¹ÌÄ¡´Â ºÎºÐ¿¡ ´ëÇؼ­´Â °ü¸®ÇÏÁö¾Ê¾Æµµ µÇ´Ï±î¿ä.

Æò¼ö º¸´Ù´Â °ø°£ ³»ÀÇ ¼­¹ö°¡ ¹ß»ý½ÃÅ°´Â ¿­·®À» BTU·Î °è»êÇؼ­ ÃÖ´ë ¹ß»ý·®ÀÇ 1.5¹è Á¤µµ µÇ´Â ´ÜÀÏ Ç׿ÂÇ×½À±â¶Ç´Â Ç׿ÂÇ×½À±â + º¸Á¶ÀÇ ¿¡¾îÄÁÀ¸·Î ¼³Ä¡ÇÏ½Ã¸é µË´Ï´Ù.

ÄÉÀ̺í°ú Àü¿øÀº °¢°¢ Á¿ì·Î ºÐ¸®Çؼ­ ÇÑÂÊÀ¸·Î ¸ð¾ÆÁÖ¸é ¿­±â °ü¸®¿¡µµ ¾î´ÀÁ¤µµ µµ¿òÀÌ µË´Ï´Ù.
 
ÀÌÁ¤µµ¸¸ ÇØÁ൵ ±âº»Àº °©´Ï´Ù.
¹Ú¹®Çü 2015-06
±ÞÇÑ´ë·Î

¾È ¾²´Â ¼±Ç³±â ÀÖÀ¸¸é ¼­¹ö ¾Õ¿¡¼­ µÚ·Î ¹Ù¶÷°¡°Ô ºÒ¾îÁÖ½Ã°í ¿Âµµ äũÇغ¸¼¼¿ä..
epowergate 2015-06
¾Ö´Ï¸ÞÀÌ¼Ç ½ºÆ©µð¿ÀÀΰ¡ º¸³»¿ä.  ¿ÀÄÜ, ¸ÅÅ©·Î±×·¡ÇÁ µî ´ëÇü ¾Ö´Ï¸ÞÀÌ¼Ç °í°´´ã´çÇغ» °æÇèÀ¸·Î ¸»¾¸µå¸³´Ï´Ù.
°í·Á»çÇ×Àº
1.Àü¿ø: ¾îÂ÷ÇÇ ·£´õÆÊÀ̴ϱî CPU´ç 110W ÁغñÇÏ½Ã¸é µË´Ï´Ù.
          ·£´õÆÊ¿ë ¼­¹ö·Î 1U´Â »ç½Ç ºñÃßÇÕ´Ï´Ù.  ¾îÂ÷ÇÇ ·¢¿¡ 40´ë ÀåÂøÇÏÁö ¾ÊÀ»ÅÙµ¥ ±¸Áö 1U·Î ÇÒ ÇÊ¿ä°¡ ¾øÁö¿ä.
          UPS´Â Storage Server¸¸ ³ÖÀ¸½Ã¸é µË´Ï´Ù.  ·£´õ¸µ¸Å´ÏÀú ¼­¹öµµ UPC¿¡ ³ÖÀ¸½Ã¸é µÇ°Ú³»¿ä.
2.³×Æ®¿öÅ©: ¾Æ½Ã°ÚÁö¸¸ ½ºÅ丮Áö ¼­¹ö¿¡´Â 10G·Î, ³ª¸ÓÁö´Â 1G·Î ÇÏ½Ã¸é µË´Ï´Ù.  48Port + 10G 2Port ½ºÀ§Ä¡ 3°³ ÁغñÇϽôøÁö ¾Æ´Ï¸é 48Port + 10G 2Port + 20G Uplink ÀÖ´Â ½ºÀ§Ä¡¸é Àû´çÇÏ°Ú³»¿ä.  ½ºÀ§Ä¡´ç 200¸¸¿ø Á¤µµ º¸½Ã¸é Àû´çÇÕ´Ï´Ù.

3.³Ã¹æ: ±×³É ´ëÇü ¿¡¾îÄÁ ¼³Ä¡ÇÏ½Ã¸é µË´Ï´Ù.  ´ë·« 50ÆòÇüÀ̸é ÃæºÐÇÒ °Ì´Ï´Ù.  ¿¡¾îÄÁÀº ¹«Á¶°Ç ¼­¹ö Àü¸é¿¡ µÎ½Ã°í ·¢ µÚÂÊ¿¡¼­´Â ÇÑÂÊ¿¡ ¼±Ç³±â µÎ°í ¿·À¸·Î ºÒ¾îÁÖ½Ã¸é µË´Ï´Ù.

4. ·¢/ijÀ̺í: ·¢´ç 1U ¼­¹ö 30°³ ³ÖÀ¸½Ã¸é µË´Ï´Ù. ½ºÀ§Ä¡´Â ·¢ ¾Æ·¡ÂÊ¿¡ ¼³Ä¡Çϼ¼¿ä.

¼ö°íÇϼ¼¿ä
¹é³²¾ï 2015-06
¿¡¾îÄÜ Èí±â¸¦ ·º Èĸ鿡¼­ ´öÆ®·Î »ÌÀ¸½Ã¸é ´õ¿í ÁÁ½À´Ï´Ù.
¼­¹ö ³Ã°¢ÆÒÀÇ Ç³·®ÀÌ ÀûÁö ¾Ê´ÙÁö¸¸ ¿¡¾îÄÜ ºí·Î¿ö°¡ »¡¾Æ³»´Â°Í¿¡ ºñÇÏ¸é »õ¹ßÀÇ Çǰŵç¿ä...


QnA
Á¦¸ñPage 2757/5685
2014-05   4967337   Á¤ÀºÁØ1
2015-12   1503719   ¹é¸Þ°¡
2015-06   8498   ȸ¿øK
2015-06   4502   Á¤ÀºÁØ1
2015-06   3461   AplPEC
2015-06   4629   Â÷³ÝÄÄÇ»ÅÍ
2015-06   5212   °¥¸¯Çªµå
2015-06   4149   À©µµ¿ì10
2015-06   3323   °Ü¿ï³ª¹«
2015-06   6691   º´¸ÀÆù
2015-06   3526   ITES
2015-06   5028   ¹èÁؼ®
2015-06   4206   ±è°Ç¿ì
2015-06   5154   e5472
2015-06   3309   ±èÀº¸ñ
2015-06   12892   ±è°Ç¿ì
2015-06   3405   À©µµ¿ì10
2015-06   5070   refreshair
2015-06   5490   ÃÖº´Èñ1
2015-06   3689   ³ó¹Î¸·°É¸®
2015-06   3828   ³ó¹Î¸·°É¸®
2015-06   5053   ±è°í¾çÀÌ