Àü¾Ð¿¡ µû¸¥ Àü¾Ð°­ÇÏÀ²ÀÌ ±Ã±Ý Çϳ׿ä.

   Á¶È¸ 2436   Ãßõ 1    

-- 잡담은 삭제 했습니다. --


전압에 따른 전압강하 e를 구하고 싶은데.. 가물가물하네요;;

문제

단면적이 6mm^2인 구리 전선 1000m라고 가정하고, 상온 20도에서 최대 발전량을 7.2Kw로 가정한다면

전압이 820V, 775V, 729V 일때의 각각 전선에서 전압강하가 얼마나 일어나는지 계산이 가능할까요??

ªÀº±Û Àϼö·Ï ½ÅÁßÇÏ°Ô.
datafaber 2019-11
»ó¿Â¿¡¼­ ±¸¸®ÀÇ ºñÀúÇ× 1.68*10^-8À» °¡Á¤ÇÏ°í °è»êÇϸé, 1000m ±¸¸®¼±ÀÇ ÀúÇ×¼ººÐÀº ÀÌ»óÀûÀ¸·Î 2.8¿ÈÀÌ µË´Ï´Ù.
ÀιöÅÍ ÀÔ·Â Àü·ÂÀ» 7.2kW·Î °íÁ¤ÇÏ°í °è»êÇÏ¸é °¢ Àü¾Ð¿¡¼­ÀÇ Àü·ù´Â,
820V : ¾à 8.78A
775V : ¾à 9.29A
729V : ¾à 9.88A À̸ç,
°¢ °æ¿ì¿¡¼­ µµ¼±¿¡ ÀÇÇØ ¹ß»ýÇÏ´Â Àü¾Ð°­ÇÏ¿Í ¿­¼Õ½ÇÀº
820V : ¾à 24.58V -> 215.85W
775V : ¾à 26.01V -> 241.65W
729V : ¾à 27.66V -> 273.32W
ÀÔ´Ï´Ù.

Àü¾ÐÀÌ ³·À»¼ö·Ï Àü·ù°¡ ¸¹ÀÌ È帣±â¶§¹®¿¡ ž籤¾÷üÃøÀÇ ÆÇ´ÜÀº Ÿ´çÇÏ´Ù°í º¼ ¼ö ÀÖ°Ú½À´Ï´Ù..
¿©¸§Ã¶ÀÌ µÇ¸é Àü±âÁÙ ¿Âµµ°¡ ¸¹ÀÌ ¿Ã¶ó°¡±â¶§¹®¿¡ ½ÇÁ¦·Î´Â ´õ Å« ÀúÇ×ÀÌ º¸ÀÏ°Ì´Ï´Ù.
     
¿À¿À °¨»çÇÕ´Ï´Ù~~
2cpu¿¡´Â ´É·ÂÀÚºÐÀÌ ¸¹À¸½Ê´Ï´Ù.
¤¹¤¹ Ãßõ¿ä


QnA
Á¦¸ñPage 1166/5685
2014-05   4967267   Á¤ÀºÁØ1
2015-12   1503658   ¹é¸Þ°¡
2019-11   4023   ±èÁ¦¿¬
2019-11   4561   ´«ºÎ½Å¾Æħ
2019-11   3826   1±èIn1
2019-11   2717   Á¸Àλý¹ÚÀº¼®
2019-11   5069   ÀÌÈñÁÖ
2019-11   4916   ºí·ç2014
2019-11   2547   ³ªÆÄÀÌ°­½ÂÈÆ
2019-11   5065   Ź¿µ±æ
2019-11   2437   ÇÁ·Î½Ã¾Æ
2019-11   9289   kokoas
2019-11   3196   Ź¿µ±æ
2019-11   2533   song05
2019-11   2301   ±¼´Ù¸®±³
2019-11   2934   ´ÏÆ÷
2019-11   2823   YunSeong
2019-11   2498   ¼­¿ïI±èµ¿¼ö
2019-11   2464   ¿¹¸°¿¹¸°¿­¸Å
2019-11   2931   ºí·ç¿µ»ó
2019-11   12123   waney
2019-11   6111   ½ºÄµl¹ÎÇö±â