ÇϳªÀÇ ¹éÇÿ¡ ÆÄ¿ö ¿©·¯°³ ¿¬°áÇÏ¸é ¾ÈµÇ³ª¿ä ?

   Á¶È¸ 2796   Ãßõ 0    

파워 굉음의 원인을 알았습니다.

 

좌측 두개는 메인파워, 우측 4개는 보조파워





백플 매뉴얼 : https://www.supermicro.com/manuals/other/BPN-SAS2-846EL.pdf 



알고보니... 백플의 IDE 전원들이 서로 연결되어 있었네요 ㅠ

그래서 보조파워 커낵터를 완전히 빼버린 후 ( 메인 파워와 보조파워 간의 접점이 없는 상태 )

메인파워 전원은 OFF 된 상황에서 보조파워 OF 을 시킨깐 온갖 팬들이 다 돌아 갑니다.. CPU 팬까지

아니 이게 어떻게 가능하지 ? 하고 확인해 봤더니


보조파워는 오로지 백플 오른쪽 4개의 전원만 연결되어 있는데요.

백플로 들어간 전원이 좌측 2개 백플 전원 커낵터를 통해서 메인파워라인으로 흘러가는 상황이였던 것입니다.


이 백플이 원래 1400W 파워 연결되어 있던거라..

850W 두개를 달고 메인파워는 보드, 쿨러, 백플 파워2개

다른 850W는 백플 우측 4개 이렇게 연결했거든요.


그런데.... 백플의 전원들이 서로 연결되어 있을줄이야....

매우 곤란해 졌습니다.


백플하나에는 파워 하나만 들어가야 하는건가요 ?

난감하네요..


ªÀº±Û Àϼö·Ï ½ÅÁßÇÏ°Ô.
¹Ú¹®Çü 2020-04
¸Ó ±×·± °ÍÀÌÁÒ..

1°³ÀÇ ¹éÇ÷¹ÀÎ 12V, 5V ±×¸®°í ±×¶ó¿îµå³¢¸®´Â ´Ù ¿¬°áµÇ¾î ÀÖÀ» °Ì´Ï´Ù..
     
ĵÀ§µå 2020-04
24º£ÀÌ ÄÉÀ̽º´Â µû·Î¿´¾ú°Åµç¿ä.. ¤Ð¤Ð
´çȲ½º·´³×¿ä.
¾î¿ ¼ö ¾øÀÌ 24º£ÀÌ Àüü¸¦ 850W Çϳª·Î Ä¿¹öÇØ¾ß Çϴ±º¿ä.
ÆÄ¿ö µþ¸±²¨ °°Àºµ¥... °ÆÁ¤ÀÔ´Ï´Ù..
¹Ú¹®Çü 2020-04
24º£À̳ª 36º£À̳ª 24º£ÀÌ ¹éÇ÷¹ÀÎÀº °°Àº ¸ðµ¨ÀÏÅÙµ¥¿ä..

±âÆÇ ¹öÁ¯ÀÌ ´Ù¸£³ª ??


QnA
Á¦¸ñPage 1029/5685
2015-12   1505367   ¹é¸Þ°¡
2014-05   4969037   Á¤ÀºÁØ1
2020-04   3411   °¡ºü·Î±¸³ª
2020-04   4349   ĵÀ§µå
2020-04   7251   ¿¥ÇÃ
2020-04   2355   ½ÎÀÌÁ¦ÀÌ
2020-04   2537   ¹äÇѳ¢
2020-04   4025   ĵÀ§µå
2020-04   4076   ¿¥ÇÃ
2020-04   2788   Àü¼³¼ÓÀǹ̡¦
2020-04   2797   ĵÀ§µå
2020-04   2025   Çϳªºñ
2020-04   1847   °Å´Ï½ºÆ®
2020-04   2568   °Ü¿ï³ª¹«
2020-04   2186   ¹Ú¿µ·Ï
2020-04   1719   »ßµ¹À̽½ÇÄÀÌ
2020-04   2366   turtlmac
2020-04   2794   NiteFlite9
2020-04   2132   ¹é¸¸½º¹°Çϳª
2020-04   8340   ¿¥ÇÃ
2020-04   2606   AplPEC
2020-04   2641   º¥ÀÚ¸®