랙 밀폐방을 구축 하고싶습니다.

   조회 1792   추천 0    

쪽팔리면 질문하지 맙시다. 소중한 답변 댓글을 삭제하는건 부끄러운 일 입니다 

서버실 같지도 않은 서버실에서 워크스테이션을 포함 서버 약 100대 가동중 입니다.

제대로된 공조시설 하나 없이 돌리니 서버실안에 찬바람과 뜨거운바람 같이 섞여 도저히 열을 잡을 수 없는 상태입니다.

그래서 고안한것이 데이터센터처럼 랙장을 밀폐공간을 만들어 쿨링을 하고 싶습니다.

사진은 전문적인 시공은 한것이지만 저희는 밀폐실에 에어컨을 양쪽으로 2대 가동하고, 뜨거운 바람은 환풍기 덕트를 이용해 빼낼 생각입니다.

이런것을 전문으로 하는 전문인력은 어디서 찾아야 하는지 고민이며, 최악의경우 셀프 시공을 생각하고 있습니다. (판넬과 합판으로,,,,)

혹시 이런식으로 세팅했을때 문제점은 없을지.. 2cpu 선생님들의 첨언을 듣고싶습니다.

읽어주셔서 감사합니다.


짧은글 일수록 신중하게.
제갈기천 2023-03
덕트 작업, 팬작업, 온도별 파티셔닝 작업 등... 직접하시기 어려워 보입니다... 크린룸 업체 견적 받아 보시는 것은 많이 비쌀 것 같아 보입니다만... ㅜㅠ
이선호 2023-03
기술을 보유중이시라면 (냉동공조, 용접 등) 어려운 작업은 아닙니다.
덕트형 실내기(냉방기)를 사용하시면 공간적으로도 여유롭게 시공이 가능할겁니다. 압과 순환만 신경써주시면 크게 문제 없을겁니다

대신 맡길경우 특수한 공조라 가격이 꽤 나올겁니다
제온프로 2023-03
그것이

공조 기술자 들입니다.

여기에도 공조 기술자들이 몇분 계시던데요..

준비 예산 1000만원 시작 ~ 3000만원 정도..

그리고 공조의 기본의 바람의 방향이 같은 방향.
격리 방 전체의 공기의 흐름은 왼쪽에서 오른쪽으로
랙의 공기 흐름도 왼쪽에서 오른쪽..
이말은 랙을 2중 라인으로 구성해야지 중앙 집중 배치는 않된다는 이야기.

공기의 흐름은 벡터량이기 때문입니다.
그리고 온도에 의한 공기 대류도 생각해야 합니다..

** 위 사진의 공기 흐룸에 대한 설계는 잘못된 설계.
     
윤하쨔응 2023-03
추가질문 드립니다.
본문의 사진은 소위 컨테인먼트라고 불리는 솔루션으로 보이는데,
아래 웹사이트의 자료에도 공기 흐름은 본문 사진과 거의 유사하게 표현되어 있습니다.
http://www.defog.co.kr/kor/data03.html?src=data0301.html
정상적인 공기흐름 방향은 어떻게 바뀌어야 맞는걸까요?
Wheein 2023-03
예전에 데이터센터 구축 관련해서 여러가지 제안을 받은 적이 있었는데, 저런 형태를 컨테인먼트(containment) 시스템이라고 하는 것 같고, 전문적으로 하는 곳들이 꽤 있는 것 같았습니다.


QnA
제목Page 362/5725
2015-12   1766803   백메가
2014-05   5241512   정은준1
2023-03   2511   굴렁쇠
2023-03   2606   epowergate
2023-03   1887   twopaik
2023-03   2694   과암
2023-03   1884   푸른해원
2023-03   1739   slowcity
2023-03   1575   drama
2023-03   1811   Jjun
2023-03   7168   네이쳐
2023-03   1611   뭐든팔아요
2023-03   3777   김영기
2023-03   1672   화란
2023-03   1793   뭐든팔아요
2023-03   2479   풀로드시스템
2023-03   1959   미담
2023-03   1780   keige369
2023-03   2990   헥사코어
2023-03   28355   LevinF
2023-03   2581   전설속의미…
2023-03   2086   alpha099