UPS ǰ õ

INMD   
   ȸ 1191   õ 0    

안녕하세요. 이번에 대학교 동아리방에서 서버를 돌리고 있는데 여름이 되면 자주 정전이 되는 일이 발생해서 정전이 될때 서버가 안전하게 종료하는데 도와주는 UPS를 구매할려고 하는데 추천 하는 제품이 있을까요?
일단 저희가 돌리고 있는 서버는
HP Z6 서버 4대 (각 컴퓨터에는 gpu가 장착되어 있습)

14세대 i9에 4090이 장착된 머신러닝용 서버 이렇게 

총 5대 있습니다.


쪽팔리면 질문하지 맙시다. 소중한 답변 댓글을 삭제하는건 부끄러운 일 입니다 

INMD
ª ϼ ϰ.
ڹ 05-16
뷫 Դ 뷮 Ŀ ϸ ȵ մϴ..

Ŀ 뷮  dz??

UPS ̳ ߾ ϳ??
05-16
ӽŷ׿ i9 Ǯε ɸ ¼Ҹ 1kW Ҳ ̳׿. (i9 ý 250w + 4090 1 600w + Ÿ ....)
HP 4뵵 ãƺ i9 ý ̰, ű GPU  ޷ȴ ʾҳ׿. Ǯεɸ gpu Դ ϸε
ϴ HP i9 Դ´ٸ 5kWϲ ص 8kVA, 㺸ҷ 10kVA ̻̾ Ҳ.
HP 4 GPU 3 ȾҴٸ Ǯε嶧 ý۴ 2.5~3kW Դ´ٰ ø ǰ, Ǹ ּ 20kVA ̻Դϴ. ⿡ 峭 ƴ ũ.
UPS ͸ 뷮 Ǯ ¿ 5 ƿ ֽϴ.
ƮϾƺ 05-16
Ƹ 濡 Ѵٴ ٴ ?
ٸ Ҿ ٷ sudo shutdown Կ ϰ ؾ Դϴ.
װ͵ Ź н epoch ϴ .
dateno1 05-17
׷ 뷮 UPS 峭 ƴ 뷮 ʿմϴ ( ϳ UPS ä ּ) ( ä Ҿ)

ϸ ҷ Ը µ ϽŰ? (Ը ƴ϶ ⸶ ͸ ġµ 뷮 ũ û ϴ)
ڹ 05-17
+100

ð Ƽ UPS ⵵ ʿմϴ..

UPS ޵ 2~3 ȿ ѹ ü־ մϴ.. (޵ Ҹǰ)
صĵ 05-17
1500 ~ 2200 VA ߿ ãž Ұ̴ϴ
ũ ϴ APC Cyberpower ߿ ϳԴϴ
ٸ

UPS ߻ϴ ߿
ȭ Ȥ åӼ <- ϽŴ ƿ ϴµ
24ð ڰ ִ° ƴ ߻ϴ Ҿ ȯ̶ ! ϰ UPS 鿩ٰ ߻ ֽϴ
׳ °ŵ ƴϰ ϰ ̴ϴ
05-17
Ÿ UPS ߰ µ  ô ͵..
뷮 2500W ̻ Ǿ .
̼ȣ 05-17
i9 4090̸ 800w ؾ ϴµ ̷ ּ 1000VA ؾ߰.
ϸ 1500VA ױ.
1500VA UPS 4븦 ϴ, ƴϸ 5~6000VA UPS ϴ° . ͸ ϴ ð Ͽ LFP NCM̵ ̵ غϽø ̱.
INMD 05-20
ε 亯 մϴ!


QnA
Page 64/5662
2014-05   4889280   1
2015-12   1428241   ް
05-17   1513  
05-17   1411   galaxyfamily
05-17   1056   õ
05-17   1010   ߵ̽
05-17   1307   VSPress
05-17   1053   sasaz
05-17   1075   ο
05-17   1312   osthek83
05-17   1376   1gt34
05-16   1337  
05-16   1192   INMD
05-16   1140  
05-16   1238   ΰ濭
05-16   957   sdlfkjwer
05-16   1071   Sakura24
05-16   1469   ʺڿ
05-16   960   ߵ̽
05-16   1219   ȣ
05-16   1446   ſ켷
05-16   1349   Ű