[Server] ·¦ ±¸¼º ¿Ï·á

   Á¶È¸ 12589   Ãßõ 2    

 


상단부터 방화벽, 매니지먼트용 스위치 둘(이중화), 아리스타 스위치 (ToR), 컴퓨트 클러스터용 화웨이 노드 4대, 매니지먼트 클러스터용 FX2s (4노드 구성), 스토리지 서버, UPS 입니다.


각 노드는 E5-2680v4, 128GB 메모리 구성이며 각 40G 듀얼, 10G 듀얼, 1G 듀얼 포트를 가지고 있습니다. 대부분 CX-4여서 향후 100G 업그레이드에도 대응할 수 있게 하였습니다.


스토리지 서버는 VROC를 이용한 NVMe RAID를 구성하였으며, NIC은 CX-6 듀얼 포트를 사용합니다. NVMe-oF 타겟으로 SPDK를 사용하기에 옵테인 캐시는 하는 일 없이 놀고 있습니다. 옵테인은 조만간 매각해야 할 것 같습니다. 

네트워크는 VLAN+GENEVE로 구성되며, SDN은 NSX-T로 구현됩니다. 현재 VM 네트워크 세그멘테이션 PoC가 끝났습니다. 이번 주에 BGP 연동 및 ALB 적용을 진행하려고 합니다.


마자막으로 UPS는 Eaton의 9PX6000인데, 다행히도 vCenter가 IPM을 통한 매니지먼트를 지원하여 정전 시 연결된 VM과 장비들을 순차적으로 종료하도록 설정하였습니다. 한편, 공유 스토리지를 마지막에 종료시킬 필요가 있었으나 IPM 1.0은 IPMI를 통한 전원제어를 지원하지 않아 별도 오픈소스 솔루션을 써야 했습니다. 이 점이 살짝 아쉽습니다.


예상 기간보다 대략 5달 정도의 시간이 더 소요되었는데, 만들고 나니 뿌듯하고 좋네요. 


ªÀº±Û Àϼö·Ï ½ÅÁßÇÏ°Ô.
¹Ú¹®Çü 2022-07
¼ö°íÇϼ̽À´Ï´Ù..

PDU´Â ¾î´À ȸ»ç Á¦Ç°Àΰ¡¿ä??
     
¼ÛÁÖȯ 2022-07
·¢°ú PDU´Â HPE ÀÔ´Ï´Ù
maronet 2022-07
qsfp dac ÄÉÀ̺í Á¤¸®Çϱâ Âü ¾î·Á¿î°Å °°¾Æ¿ä.
     
¼ÛÁÖȯ 2022-07
100G EDR ÄÉÀ̺íºÎÅÍ´Â ÁøÂ¥ Á¤¸®ÇϱⰡ ¾î·Æ½À´Ï´Ù. HDR ºÎÅÍ´Â °ÅÀÇ ºÒ°¡´ÉÇØ Áú °Í °°¾Æ¿ä.
          
maronet 2022-07
½ºÀ§Ä¡ ¿ÞÂÊ¿¡ ¾à°£ °¡´Â°Å ¿©·¯°³ ¹­ÀΰŠ°°Àºµ¥ 100G ÄÉÀ̺íÀÌÁÒ? º¸±â¸¸Çصµ QSFPº¸´Ù ´õ Èûµé °Í °°¾Æ¿ä. Àü óÀ½¿¡ 10G¸¦ DAC·Î Çß´Ù°¡ °á±¹ ±¤À¸·Î ¹Ù²å½À´Ï´Ù. ½ºÀ§Ä¡ »ó´Ü¿¡ ÀÛÀº ½ºÀ§Ä¡¸¦ ¿À¸¥ÂÊÀ¸·Î ¿Å°Ü¼­, ÄÉÀÌºí º¸°ü(?) °ø°£Á» ¸¸µé¾î¼­ ÄÉÀ̺íµé ´Ù °Å±â´Ù ÀÏ´Ü ¿Ã·È´Ù°¡, ÇÊ¿äÇÑ ¸¸Å­¸¸ Ÿ°í ³»·Á¿À¸é ´õ ³ªÀ» °Í °°¾Æ¿ä.
               
¼ÛÁÖȯ 2022-07
Àú ÄÉÀ̺íµéÀº 100G to 25G Breakout ÄÉÀ̺íÀÔ´Ï´Ù. ù »çÁø¿¡´Â EDR/FDR ÄÉÀ̺íÀÌ ¼¯¿© Àִµ¥, ´õ µÎ²¨¿î ÂÊÀÌ EDRÀÔ´Ï´Ù ¤¾¤¾
                    
maronet 2022-07
¾Æ~ ±×·¸±º¿ä. ½Ç¹«¸¦ ¾ÈÇÏ´Ï 25G ÀÌ»ó ±¸°æÇغ» ÀûÀÌ ¾ø¾î¼­¿ä. ¤Ð.¤Ð
          
maronet 2022-07
Àúµµ º¹±Ç ¸Â¾Æ¼­ ¼­¹ö»ìÀÏÀÌ »ý±ä´Ù¸é FX2s °°Àº 4³ëµå ¼­¹ö 2´ë »ç¼­ ¾²°í ½Í½À´Ï´Ù ¤Ð.¤Ð ±Ùµð Àú°Åµµ ³×Æ®¿öÅ© ÄÉÀ̺íÀº ´Ù ¹ÛÀ¸·Î ³ª¿Í¼­ ÄÉÀ̺í Á¤¸® ½±Áö ¾ÊÀ» °Í °°±â´Â ÇÕ´Ï´Ù.