안녕하세요. 중2 때 서버 케이블링 글 이후로 오랜만에 써봅니다.

오늘은 ATEN KVM Console CL5708 시리즈 전원 안들어오는 증상이 생긴지 약 2달 다되가면서 수리해야지 하고 안하다가 오늘 1차 점검을 해보게 되었습니다.

원래 라면 5V, 12V 출력이 되야 되는데 거의 전압이 출력이 되지 않아 메인 로직으로 전원 공급이 안됐었습니다.

그래서 PCB를 육안으로 확인 및 다이오드 측정을 해보니




이 쇼트키 베리어 정류 다이오드 두개 불량 확인이 되었습니다.

교류에서 직류로 바꿔주는 역할을 합니다.

이 IC를 분리 전 출력단에서 전압이 위 사진과 같이 출력이 되고 도통 모드로 측정 했을 때 그라운드 핀 아웃 4개 중 2개는 +인데 삐익 소리 나면서 0.05v 아래로 출력이 되었습니다. 두개 의심이 가는 ic를 분리 후 다이오드 값을 측정하니 하나는 500 이상 값이 출력되며 나머지 하나는 100이상 값이 정상적으로 출력이 되어 디바이스마트에서 필요한 ic를 주문을 해두었고, 자재가 도착하면 수리 2차 글을 한번 작성 해보도록 하겠습니다.

내용이 많이 부실하지만 읽어 주셔서 진심으로 감사드립니다. 


김찬표