¹éº» ¹Ø¿¡ ¹°·ÁÀÖ´Â L2 ½ºÀ§Ä¡ arp Áú¹®ÀÖ½À´Ï´Ù.

cia00   
   Á¶È¸ 8248   Ãßõ 0    

Logs.zip (19.3K), Down : 3, 2022-09

 구성도는 대충 그려서 

이렇게 있습니다.

현 상태에서 백본 밑단에 있는 스위치 2개는 vlan 100 인터페이스에 IP 1개씩을 172.16.0.X 번으로 넣는거 외는 없습니다.

이 상태에서 B1F스위치에 arp를 보면 자신이 가지고 있는 IP대역 172.16.0.X 말고 다른 IP대역의 arp까지 나오는데



3F의 arp에서는 정상적으로 자신의 arp 대역만 나오고 있습니다. 혹시 몰라 구성 정보는 알집파일로 올려 놓겠습니다.




밑에 스위치에서 arp 정보가 3층 스위치처럼 나와야 정상인데 B1F층 말고도

다른 층의 스위치도(그림에는 2개 지만 여러 개 있습니다.)

자신이 없는 IP 대역의 arp정보를 가지고 있더군요...

혹시 정상적으로 돌릴 수 있는 방법이 없을까요?


¼³Á¤ ´Ù½Ã È®Àκ¸½ÃÁÒ. VLAN 100 ¿¡ 172.16.1.x, 2,x µµ ¼³Á¤ µÇ¾î ÀÖ´Â°Í °°Àºµ¥¿ä


Á¦¸ñPage 5300/105
°Ô½Ã¹°ÀÌ ¾ø½À´Ï´Ù.