½ºÀ§Ä¡ ·çÇÎÀÌ µ¹¼öÀÖ´Â ±¸Á¶Àϱî¿ä ? (±×·²²¨ °°±â´ÂÇѵ¥.... ¤Ì¤Ì)

sudosu   
   Á¶È¸ 8317   Ãßõ 0    

안녕하세요,,  

서버 증설관련해서,  미리 조언좀 얻고자  문의드려 봅니다..


현재 그림과 같은  구성입니다.  (인터넷은 필요없습니다.  순수하게 내부통신만 하는  서버들입니다)

A그룹이   풀랙  1개

B그룹이  풀랙 1개 입니다.

그래서 각 랙의 최상단에는   48Port 짜리   스위치가 있습니다.      쓰루풋은 꽤 넉넉한  고성능 L2 스위치이지만,

전원키고 아무설정없이  하다못해 그 흔한 MGMT IP도 없이 그냥  허브 수준으로 쓰고있습니다.


이렇게 운용중인상황에서  슬레이브 28 이후 노드들이 추가되어야 해서,    3번째 랙이 추가되고, 동일하게

랙 최상단에 스위치 넣고, 서버들이  추가될 예정입니다.  [C 그룹]   이 되겠지요..


기존 구성대로,   스위치#2 에서  선을 하나 따와서, 물리려는데,  이러다가 스위치#2 가 장애가 나면,

C그룹이랑  A그룹이랑 통신이 안되서,    스위치 #2의 장애시    B, C 그룹이  같이 장애가 나기 때문에

스위치#3의  인터링크를  스위치#1과도 연결하려 하는데,  아무리 네트워크의 까막눈이여도  이건 루핑이 도는 구조가 아닌가 싶습니다.

*빨간색 랜선을 추가로 연결하려 합니다.

이런경우에는 어떻게 하면 좋을까요?  스위치 #1 , #2, #3  을  아우르는  최상단 스위치가 하나 더 있고,

각 L2 스위치들은 거기에 물려야 할까요 ?.... ㅠㅠ   간단한거 같으면서도  고민이 깊어집니다...





dateno1 2021-08
L2¸é Æ®··Å© Æ÷Æ® ¼³Á¤ÇÏ´Â ±â´É ¾ø³ª¿ä?

Æ®··Å©·Î ¼³Á¤ÇÏ¸é ·çÇÁ ¹æÁö Àû¿ëµË´Ï´Ù
     
sudosu 2021-08
¾Æ¸¶  ÀÖÀ»µí Çϳª  °ü¸®¾ÆÀÌÇǵµ ¾øÀÌ ½ºÀ§Ä¡¸¦  ¸Å´ÏÁö ÇÏÁö ¾Ê¾Æ¼­  ½ºÀ§Ä¡ÀÇ  config °¡ ¾ø´Â »óÅ ÀÔ´Ï´Ù.  Çѹø  È®ÀÎÇغÁ¾ß °Ù³×¿ä
¹Ú¹®Çü 2021-08
°¢°¢ ½ºÀ§Ä¡ ¸ðµ¨ÀÌ ¹«¾ùÀΰ¡¿ä??
     
sudosu 2021-08
½ºÀ§Ä¡ #1  :  dell  powerConnect 5548
½ºÀ§Ä¡ #2,3 : HPe OfficeConnect 1820

ÀÔ´Ï´Ù
          
¹Ú¹®Çü 2021-08
https://downloads.dell.com/manuals/all-products/esuprt_ser_stor_net/esuprt_powerconnect/powerconnect-5548_user%27s%20guide_en-us.pdf

https://support.hpe.com/hpesc/public/docDisplay?docId=c04622696

ÀßÀº ¸ð¸£Áö¸¸

µÎ ¸ðµ¨ ´Ù °ü¸®Çü (¸Þ´ÏÁö¸ÕÆ® )½ºÀ§Ä¡·Î ÆǴܵ˴ϴÙ..

À§ÀÇ Áú¹® ±×¸²¿¡¼­ »¡°£ ¼±À» ÀÌÀ¸¸é ·çÇÎÀÌ µµ´Â °ÍÀ¸·Î Àú´Â ¾Ë°í ÀÖ½À´Ï´Ù..

Ÿ±âÁ¾³¢¸®´Â Àß µÉÁö ¸ð¸£°ÚÁö¸¸ ½ºÀ§Ä¡ ³¢¸® ±¤À¸·Î 2À̳ª 4°¡´Ú¾¿ º»µù(Æ®··Å·)ÇØÁÖ¸é µÉ µí ÇÕ´Ï´Ù..
»õÃÑ 2021-08
Àß ¸ð¸£Áö¸¸...L2 ±¸Á¶(¸µ)¿¡¼­´Â STP ¹Û¿¡´Â ´äÀÌ ¾øÀ» µí ÇÕ´Ï´Ù.

https://m.blog.naver.com/PostView.naver?isHttpsRedirect=true&blogId=printf7&logNo=10174166017
     
sudosu 2021-08
³× ±×·²²¨ °°±â´ÂÇѵ¥... ÀÌ°Ô  ±âº» Æнú꽺ų°°¾Æ¼­¿ä,  º°µµ·Î  ÄַܼΠ½ºÀ§Ä¡¿¡ Á¢¼ÓÇؼ­, ½ºÆд×Æ®¸® ±¸¼ºÀ» ÇÏÁö¾Ê¾Æµµ,
ÀÚµ¿À¸·Î  ·çÆ®ºê¸´Áö¸¦ °è»êÇؼ­,  STP °¡ µÇ´Â°Å °°ÀºµíÇѵ¥.  ±×·¸´Ù°í  ÀÌ¹Ì µ¹°íÀÖ´Â ±¸¼º¿¡¼­²Å¾Æº¸±â°¡ Á» ±×·¡¼­
µ¹´Ù¸®µµ µÎµå·Á º¸°í°¡º¸ÀÚ ¹®Àǵå·ÁºÃ½À´Ï´Ù ¤¾¤¾
          
»õÃÑ 2021-08
»ç¿ëÁßÀ̽Š½ºÀ§Ä¡µé ½ºÆå½ÃÆ®¿Í ¸Þ´º¾óÀ» ºÃÀ»¶§ LOOP½Ã RSTP ·Î µ¿ÀÛÇÏ´Â °Í °°½À´Ï´Ù.
´Ü ½ºÀ§Ä¡#2,3ÀÇ À¥¸Å´ÏÁö¸ÕÆ® Á¢¼ÓÇÏ¿© RSTP ¼³Á¤ ¹× »ç¿ëÀÚ°¡ ÀÓÀÇ ¼³Á¤ À» ÇÒ ¼ö ÀÖ´ÂÁö È®ÀÎÀÌ ÇÊ¿äÇØ º¸ÀÔ´Ï´Ù.
(»ç¿ëÀÚ ÀÓÀÇ·Î Priority µîµî ±âŸ cost Á¶Á¤ÀÌ °¡´ÉÇÑÁö?)
ÀÚµ¿ °è»ê ¹× Æ÷Æ® ¼±Ãâ½Ã ¾î´À Æ÷Æ®°¡ ºí·°µÉ Áö ¿¹»óÀº °¡´ÉÇÏÁö¸¸....¸Å´ÏÁö¸ÕÆ®°¡ ¾ÈµÇ¸é...½ÇÁ¦ À°¾È(Æ÷Æ®LED)À¸·Î È®ÀÎÇÏ´Â ¹æ¹ý¹Û¿¡´Â....
±×¸®°í ¹®Á¦ ¹ß»ý½Ã Æ®·¯ºí½´ÆÃÀ» ½±°Ô ÇϽ÷Á¸é..... STP ±¸Á¶¿¡¼­ Ç×»ó ÇØ´ç Æ÷Æ®°¡ ºí·°µÇ°Ô²û ¼³Á¤ ÇÏ´Â°Ô ¿î¿ë»ó ÁÁÀ» µí ÇÕ´Ï´Ù.

½ºÀ§Ä¡ #1  :  dell  powerConnect 5548  [RSTP ±âº» µðÆúÆ®]
>>  http://ftp.dell.com/manuals/all-products/esuprt_ser_stor_net/esuprt_powerconnect/powerconnect-5548_reference%20guide_en-us.pdf

½ºÀ§Ä¡ #2,3 : HPe OfficeConnect 1820 [STP & RSTP Áö¿ø]
>> https://support.hpe.com/hpesc/public/docDisplay?docLocale=en_US&docId=c04625984
Àο¬ 2021-08
3°³ ±×·ìÀÌ ´Ù °°Àº IP¸¦ ¾²´Â ÀÌÀ¯°¡ ¹«¾ùÀΰ¡¿ä?
±×·ìº°·Î IP ȤÀº VLANÀ» ³ª´­¼ö ¾ø´Â »óÅÂÀΰ¡¿ä?

¾Æ À߸ø ºÃ³×¿ä.
´Ü¼ø L2Àε¥ ring ÇüÅ·Π¹­À¸½Ã¸é ·çÇÎÀÌ ¹«Á¶°Ç µ¹°Í °°Àºµ¥..
¸¶½ºÅÍ ½ºÀ§Ä¡¸¦ ÁöÁ¤Çϼż­ loop±¸°£Áß ÇÑÆ÷Æ®¸¦ down½ÃÄÑ µÎ½ÉÀÌ..

¾Æ´Ï¶ó¸é ¸»¾¸ÇÏ½Å°Í Ã³·³ ¸ÇÀ§¿¡ Backbone±Þ ½ºÀ§Ä¡¸¦ µÎ½Ã°í ÅëÇÕÇϽô°͵µ..
±âÁ¾ÀÌ ´Ù¸¥ »óÅ¿¡¼­ ¹«¾ð°¡ ¼³Á¤À» ³Ö°í µ¹¸°´Ù´Â°Ô
Àú´Â ºÎ´ã½º·¯¿ö¼­ ¸øÇÒ°Í °°½À´Ï´Ù.
Àο¬´Ô ¸»¾¸Ã³·³ ·¢¿ë ½ºÀ§Ä¡ »ó´Ü¿¡ º°µµ ½ºÀ§Ä¡ Ãß°¡ÇÏ´Â°Ô Á¦ÀÏ ¼ÓÆíÇÏ°í ¾ÈÀüÇغ¸ÀÔ´Ï´Ù.
·¢°£ÀÇ ´ë¿ªÆøµµ È®ÀåÇÒ ¼ö ÀÖ´Â ÀåÁ¡µµ ÀÖ±¸¿ä.


Á¦¸ñPage 33/105
2021-09   2869   redqqqq
2021-09   3346   »ç´Ù¶ó¾Æ¹Ù
2021-09   9892   MOONL
2021-09   4375   ¸ð¸Ê
2021-09   2634   »ç´Ù¶ó¾Æ¹Ù
2021-09   3437   Çâ³Ñ
2021-09   3642   À̵濵
2021-08   3746   Å°¸®¿¡
2021-08   4826   ±¸°í±â
2021-08   4135   ¸ÇȦȫ
2021-08   4864   ¿ÃµåÆÄ
2021-08   5295   ¸ð¸Ê
2021-09   2352   ´ç±Ù
2021-08   3492   ¹éµÎ»ê
2021-08   4549   Wnahd
2021-08   3351   bronzes
2021-08   5664   ¹éµÎ»ê
2021-08   4242   Å°¸®¿¡
2021-08   8318   sudosu
2021-08   3697   °¡À»ÇÞ»ì71