TrueNAS »ç¿ë ½Ã UPSÀÇ Á¤Àü ½ÅÈ£´Â ¾î¶»°Ô ¹ÞÀ» ¼ö ÀÖ³ª¿ä?

Xeoni   
   Á¶È¸ 1639   Ãßõ 0    

자작나스에 관심이 생겨 이것저것 보고 있는데, 가만 생각해보니 자작 나스는 UPS와 연결하여 정전 시 자동 종료 과정이 어떻게 이루어지는지 궁금해졌습니다. 시놀로지나 큐냅 등의 기성품은 연결하고 제조사에서 제공하는 매뉴얼대로 설정만 하면 되는 것 같은데, TrueNAS도 비슷하게 가능한가요?

고수님들의 답변 미리 감사합니다!

ªÀº±Û Àϼö·Ï ½ÅÁßÇÏ°Ô.
´ó´óÀÌ 2023-09
NUT ÀÔ´Ï´Ù..
½Ã³îµµ Å¥³Àµµ ´Ù NUT ±â¹ÝÀÌ¶ó º¸½Ã¸é µË´Ï´Ù.
NUT Tool °Ë»öÇغ¸½Ã¸é µË´Ï´Ù.
´Ù¸¸ APC SMART °è¿­ UPS´Â NUTÀÌ ¹Ù·Î ºÙÁø ¾Ê°í Modbus¶û APCUPSD¶û ÀÌ°ÍÀú°Í ÇÊ¿äÇÕ´Ï´Ù.
dateno1 2023-09
Á¦ ±â¾ïÀÌ ¸ÂÀ¸¸é SNMP·Î UPS ½ÅÈ£ ¹ÞÀ» ¼ö ÀÖ¾úÀ»²®´Ï´Ù

UPS°¡ Á÷Á¢ ¿¬°áµÈ ÄÄ¿¡¼­ °ü·Ã Á¤º¸¸¦ ´øÁ®Áְųª, ÀÚüÀûÀ¸·Î Á¦°ø °¡´ÉÇÏ¸é ±×°É ¾²°Å³ª, Docker°°Àº°É·Î ó¸®Çؼ­ SNMP·Î º¯È¯Çصµ µË´Ï´Ù
¿¬°á¹æ½ÄÀÌ¾ß »·ÇÑ°Ô ¾Æ´Ï°Ú½À´Ï±î?
USB, Serial Port, ÀÌ´õ³ÝÆ÷Æ®
¼ÂÁß¿¡ ÇϳªÀÌ°ÚÁÒ.