Mikrotik ½ºÀ§Ä¡¸¦ ÀÌ¿ëÇÑ ESXi LACP ±¸¼º ¹æ¹ý

   Á¶È¸ 16094   Ãßõ 0    

MLAG 구성 시 양쪽 스위치에 동일한 설정을 구성한다.


1. Bonding Interface 생성

Mode는 802.3.ad, Transmit Hash Policy를 Layer 3 and 4로 설정
나는 MLAG를 사용할 것이므로 MLAG ID를 지정했다. MLAG은 이 ID를 기준으로 한 쌍의 링크를 판단한다.


2. Bridge에 Bonding Interface를 추가

Hardware Offload 비활성화, VLAN을 사용할 경우 VLAN Trunk 구성. 이 때 Uplink 인터페이스와 Bridge가 반드시 포함되어야 한다.


추가: MLAG 브릿지에 부득이하게 비대칭 연결(단일 스위치에만 연결된 호스트)를 가져야 한다면, 브릿지의 Peer-Link 인터페이스에서 Unknown Unicast Flooding을 비활성화 해야 한다. 이 구성은 패킷이 중복 전송되는 것을 막아준다.


3. ESXi LACP 로드 밸런싱 알고리즘 변경



앞서 Mikrotik 스위치에서 지정한 'layer 3 and 4'에 맞춰 로드 밸런싱 모드를 '소스 및 대상 IP 주소와 TCP/UDP 포트'로 변경한다.


4. Failover 동작 테스트

Failover가 정상 동작하는지 테스트 한다. 이 때 반드시 스위치의 물리 인터페이스를 비활성화 해야 ESXi가 정상적으로 링크 다운을 인식한다.