전기공사 할 때 쓰는 일반적인 2구 콘센트 허용 전류가 16A 인데

이보다 높은 전류가 통해도 되는 콘센트가 있을까요?

내선을 2.5SQ 가 아닌 4SQ 를 사용해서 콘센트 설치를 하고 있는데

전기 하시는분이 16A 콘센트를 사용해서 그렇습니다.

답변 주시면 감사하겠습니다.

ªÀº±Û Àϼö·Ï ½ÅÁßÇÏ°Ô.
±èÁØÀ¯ 2018-05
°¡Á¤¿ë ÄÜ»÷Æ®´Â 16A °¡ ÃÖ°íÄ¡ÀÔ´Ï´Ù..
±× ÀÌ»óÀº ¹Ù·Î ¿¬°áÇؼ­ »ç¿ëÇÕ´Ï´Ù...
±× ÀÌ»óµÇ´Â ±â±â¸¦ »ç¿ëÇϽ÷Á¸é Äܼ¾Æ®º¸´Ù´Â Â÷´Ü±â¸¦ ¿øÇϽô ¾ÏÆä¾î Á¦Ç°À» ±¸ÀÔÇØ ¿¬°áÇÏ½Ã´Â°Ô ÁÁÀ»°Å °°½À´Ï´Ù.
º¸Åë ¾ÆÅ©¿ëÁ¢±â³ª ´ë¿ë·® ÄÄÇÁ·¹¼Åµî º¸¸é ´ë´Ù¼ö Â÷´Ü±â¿¡ ¿¬°áÇÏ´Â°Í °°½À´Ï´Ù.
ÀÓ¼§Áh 2018-05
Á÷°áÀ» ÇϽôø°¡ ºÐ¸® °¡´ÉÇÏ°Ô ÇؾßÇÏ´Â °æ¿ì¶ó¸é pce Ç÷¯±×°°Àº »ê¾÷¿ë Ç÷¯±×, ¼ÒÄÏÀ» ¾²¼Å¾ß ÇÒµí¿ä.
16AÀÌ»ó Äܼ¾Æ® ±¸¸Åµµ ½±Áö¾ÊÁö¸¸, 25AÀÌ»ó Äܼ¾Æ® °¡°Ý¾Ë¾Æº¸½Ã¸é, ±×³É 16A »ç¿ëÇÏ°Ô µÇ½Ç°Ì´Ï´Ù.