쪽팔리면 질문하지 맙시다. 소중한 답변 댓글을 삭제하는건 부끄러운 일 입니다
서버 컴퓨터의 파워 서플라이는 2개로 2400[W] Mixed Mode입니다.
이러한 경우에는 2400[W] = 220[V] * 10.9[A] 가 되는데요,
전기 공사할때 최소 10.9[A]를 흘려줄수 있는 정도로 공사하나요 ?
아니면, 현업에서는 어느 정도로 예측하여 전기설계나 공사를 하나요 ??
// 서명
쪽팔리면 질문하지 맙시다. 소중한 답변 댓글을 삭제하는건 부끄러운 일 입니다
서버 컴퓨터의 파워 서플라이는 2개로 2400[W] Mixed Mode입니다.
이러한 경우에는 2400[W] = 220[V] * 10.9[A] 가 되는데요,
전기 공사할때 최소 10.9[A]를 흘려줄수 있는 정도로 공사하나요 ?
아니면, 현업에서는 어느 정도로 예측하여 전기설계나 공사를 하나요 ??
PSUÀÇ ÃÖ´ë Ãâ·ÂÀÌ 2400wÀÎ °æ¿ì, 2400wÃâ·Â »óȲ¿¡¼ ÆÄ¿öÀÇ È¿À²ÀÌ 90%¶ó°í Çϸé, ¼ÒºñÀü·ÂÀº 2667w°¡ µË´Ï´Ù.
¿©±â¿¡ ¿ª·üÀ» °è»êÇØ¾ß ÇÕ´Ï´Ù. ¿äÁòÀº °ÅÀÇ ¾×Ƽºê PFCÀÌ´Ï ¿ª·üÀº 99%ÀÏ°Ì´Ï´Ù. ±×·¯¸é ÃÖ´ë ¼ÒºñÁ¯·ÂÀº 2694w°¡ µÇ³×¿ä.
¼ÒºñÀü·ÂÀÎ 2694wÀÎ °æ¿ì 220v¿¡¼ 12.24AÀε¥,, Ȥ½Ã³ª Àü¾ÐÀÌ Ãâ··°Å·Á¼ 200v±îÁö ¶³¾îÁø´Ù°í Çϸé, 13.47A°¡ µË´Ï´Ù.
¹°·Ð ÃÖ¾ÇÀÇ »óȲÀ» °¡Á¤ÇÑ °ÍÀÌÁö¸¸, ȶõ´Ô²²¼ »ý°¢ÇϽŠ10.9Aº¸´Ù ¾à 24%Á¤µµ ´õ ³ôÀº 13.5A°¡ µÇ³×¿ä.
Çö¾÷¿¡¼´Â ¿©±â¿¡ Â÷´Ü±âÀÇ Á¤¹Ðµµ, Àü±â¼±ÀÇ ÀúÇ׵ °í·Á¸¦ Çϴ°ÍÀ¸·Î ¾Ë°í ÀÖ½À´Ï´Ù. (Çö¾÷ ÇϽô ºÐµéÀº ´ëÃæ ÃÖ¼Ò 30%¸¦ ¸¶Áö³ë¼±À¸·Î Àâ´õ¶ó°í¿ä.)
ÀÌ·ÐÀûÀÎ °è»ê + ¾à 30% ~ 40% Á¤µµ·Î ³Î³Î(?)ÇÏ°Ô °ø»ç¸¦ Çؾ߰ڳ׿ä.
Â÷ÈÄ ´õ ´Ã¸± ¿¹Á¤ ÀÖÀ¸¸é ´õ Å©°Ô ÀâÀ¸¼¼¿ä
´Ù¸¸ ³Ê¹« °¡´Â°Í Á¦¿ÜÇϸé Àü·Â¿ë ÄÉÀÌºí ´ëºÎºÐ 20Àº ¹öƼ°í, Â÷´Ü±âµµ 20Á¤µµ¸é ¾ó¸¶ ¾È ÇØ¿ä
20[A] ÀÌ»ó µÇ´Â Â÷´Ü±â + ½ÇÁ¦ 20[A] Èê·ÁÁÙ ´É·ÂÄ¡ µÇ´Â ±½±âÀÇ ¹è¼±À¸·Î ¾Ë¾Æº¸°Ú½À´Ï´Ù.
ÀÌ °æ¿ì ¾ÈÀüÀ» °í·ÁÇϽô °ÍÀ̶ó¸é, Äܼ¾Æ®¸¦ 2°³ ¸¸µå¼Å¼ PSU¸¦ Çϳª¾¿ °¢°¢ ¿¬°áÇϽô°ÍÀ» ÃßõÇÕ´Ï´Ù.
¾Æ´Ï¸é ¸®¼ÁÅÍŬ(»ê¾÷¿ë Ç÷¯±×)À» »ç¿ëÇϼŵµ µË´Ï´Ù.
¾Æ¸¶ ´ë·« ¿øÇϽô ¹æÇâÀ¸·Î °ø»çÇϽ÷Á¸é ¿¡¾îÄÜ/Àü±â¿Àºì¿ëÀÇ ¿ë·® ³ôÀº ¶óÀÎÀ¸·Î Ÿ°í µé¾î ¿À´Â ¹è¼±À» ´Ù ¹Ù²Ù¾î¾ß ÇÒ µí ÇÕ´Ï´Ù.. ¿¡¾îÄÜ¿ëÀÇ ¿ë·® ³ôÀº ¶óÀÎÀÌ ¾Æ¸¶ 3000Àΰ¡ 4000¿ÍÆ®±îÁö °ßµô¼ö ÀÖÀ» °Ì´Ï´Ù..
ÀÚ¼¼ÇÑ °ÍÀº °ø»çÇϽô ÇÑÀü¹× Àü±â±â»ç ´Ô°ú »ó´ãÇغ¸¼¼¿ä..